IKI писал(а):В будущей программе Бинар не будет останавливаться по 11 и 02 неисправностям, а будет отображать их наличие в конце работы (если они возникали) с приоритетом 02, 11.
Также не будет остановки по срыву пламени (07, 08, 21), а будет попытка очередного розжига. При срывах возможно будет 3 розжига за цикл работы.
В конце работы будет на пульте будет отображаться код срыва пламени.
Приоритеты кодов в конце работы: срыв пламени, перегревы.
Умное решение! ошибку 02 вообще нужно игнорировать ведь подогреватель и сам выключится при 85 градусах. Ошибка 02 выскакивает обычно во время полного режима подогревателя, так вот вместо выключения подогревателя можно перейти на малый режим. На малом режиме температура выровниетса и подогреватель перейдет на полный режим работы.