Подскажите пожалуйста у кого было.
Проблема началась спустя две три недели после установки БИНАРА, котел начал запускаться как то не равномерно, как бы рывками, но запускается. Не знаю почему так но думаю что возможен подсос воздуха где то в топливной системе БИНАРа, но это только мои догадки. Кто что может подсказать по этой причине ? Ошибки ни какой по этому поводу не выкидывает.
Ошибка 13
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Ошибка 13
начнем с того что изделие с GP это Бинар-Компакт для него свой раздел,
по этому будет перенос в соответствующий раздел.
Далее укажите тип топлива, как организован забор топлива, как установлен топливный насос и где он стоит.
если топливную магистраль видно в зоне установки Бинара то обратите снимание на наличие воздушных пузырьков, их не должно быть.
по этому будет перенос в соответствующий раздел.
Далее укажите тип топлива, как организован забор топлива, как установлен топливный насос и где он стоит.
если топливную магистраль видно в зоне установки Бинара то обратите снимание на наличие воздушных пузырьков, их не должно быть.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Ошибка 13
Бинар бензиновый, забор установлен с бака, бензонасос стоит сзади возле бака, старался установить под не большим наклоном как указано в инструкции, но именно такого наклона конечно не получилось.
Re: Ошибка 13
Добрый день!
Уже и не помню, но кажется Бинар уже лет 6 работает. Спасибо создателям. Заменил только воздуходувку и забыл про проблемы. Однако. В этом году началось странное, работа котла сопровождается не выносимой вонью от несгоревшего топлива, снимал свечу, нагара нет, продувал ХОДЫ, запоров нет, воздуходувка дует без вопросов, снимал топливный шланг, прыскает как всегда вроде. Котел работает, но исчезла сила, так сказать нагрева, раньше он за 10 минут нагревал делику до 30 градусов, сейчас поднимает до 15 градусов и все, потом час греть и не греет.
Периодически выпадает ошибка 13, а еще чаще 78. В чем тут может быть дело...? Помогите пожалуйста.
Уже и не помню, но кажется Бинар уже лет 6 работает. Спасибо создателям. Заменил только воздуходувку и забыл про проблемы. Однако. В этом году началось странное, работа котла сопровождается не выносимой вонью от несгоревшего топлива, снимал свечу, нагара нет, продувал ХОДЫ, запоров нет, воздуходувка дует без вопросов, снимал топливный шланг, прыскает как всегда вроде. Котел работает, но исчезла сила, так сказать нагрева, раньше он за 10 минут нагревал делику до 30 градусов, сейчас поднимает до 15 градусов и все, потом час греть и не греет.
Периодически выпадает ошибка 13, а еще чаще 78. В чем тут может быть дело...? Помогите пожалуйста.
Бинар бензиновый,СВ кажется...
Re: Ошибка 13
Все симптомы указывают на неисправность камеры сгорания.
Re: Ошибка 13
Камера сгорания не лечится. Только менять.
Re: Ошибка 13
Вероятнее всего частичное разрушение внутреннего испарителя.
Re: Ошибка 13
Может теплообменник засажило, если его залить раскоксом?
Бинар бензиновый,СВ кажется...
Re: Ошибка 13
СТК_ЕКБ писал(а):Вероятнее всего частичное разрушение внутреннего испарителя.
где бы на схеме его посмотреть?
Еще только сейчас вспомнилось, корешок, слил остатки в бак бинара бензин с моторной лодки, а он с маслом.. буквально с литр наверное. Может из-за это что?
Бинар бензиновый,СВ кажется...
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя