Страница 1 из 2
Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 10 фев 2012, 10:15
cruglii
Бинар5Б-С отработал полтора года. При включении показывает температуру +12 град. при - 16 на улице. Вопрос что могло выйти из строя? На микросхеме с тремя выводами контактирующей с датчиками температуры (при вскрытии) обнаружена копоть. Что это за микросхема, марка. АЦП ? Какой, по маркировке ничего не понял. Спасибо.
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 10 фев 2012, 10:25
Petrov_kamensk
у вас должна быть меленькая зеленая плата с тремя проводниками, на плате два датчика температуры на каждый из патрубков ОЖ.
плата скорей скорей всего на самом котле закреплена а не в крышке.
осмотрите ее с нижней стороны, следов копоти и окислов быть не должно.
так же надо проверить наличие влаги и окислов на самой плате датчиков, и на контактной колодке.
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 10 фев 2012, 10:55
cruglii
При прогреве ОЖ машиной температура растет, т.е. сами датчики в норме. А если датчики совсем отключить то показывает 227 град. Видимо дело именно в АЦП
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 10 фев 2012, 11:02
Petrov_kamensk
если отключить то так и должно быть.
измерьте напряжение на контактах колодки датчиков температуры как написано в мануале.
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 10 фев 2012, 13:48
cruglii
А где взять "мануал" ? В инструкции по эксплуатации ничего не нашел. Спасибо.
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 10 фев 2012, 13:52
Petrov_kamensk
так на сайте есть.
в инструкции это 23 страница коды неисправностей, номер страницы может отличатся в разных версиях инструкции тк текст растет.
Код: Выделить всё
Неисправность датчика температуры №2 на плате датчиков
Проверить соединительные провода. Выходной сигнал и напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0°C соответствует 2.73 В и при увеличении температуры на 1°C, соответственно, увеличивается выходной сигнал на 10 мВ). Проверить датчик температуры, при необходимости заменить плату датчиков.
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 15 фев 2012, 18:12
cruglii
Проверил плату датчиков. Напряжение, относительно корпуса на двух контактах 2,65 (на улице -3) в гараже наверно теплее. Так что это не плата датчиков виновата. Пульт все равно показывает +10-12. Пробовал запустить....топливный щелкает 3-4 раза и включается продувка 2 минуты и ошибка 16. Термопара 5 ом. Плата на замену? Или на плате что то можно поменять. Вопрос что?
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 15 фев 2012, 18:54
Petrov_kamensk
а плата какого образца ?
если открытая то снять заливку синию\бежевую и внимательно осмотреть (отмыть, высушить если надо) участок возле разьема для датчиков.
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 15 фев 2012, 19:07
cruglii
Плата открытая. Синюю заливку снимал, пропаноловым спиртом (для электроники) промывал, через лупу осматривал, ни каких видимых повреждений не обнаружил. Осталось пропаять и......выбросить был прецедент.
Re: Температура +12 при -16 реальной
Добавлено: 15 фев 2012, 20:53
Petrov_kamensk
переспрощу Город:Давыдово, на границе свердловской области ?