Глюки ПО

Описываем неисправности, которые случались с Бинаром 5
Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Глюки ПО

Сообщение СлепойПью » 25 сен 2010, 19:55

Всем привет на новом месте, ;) теперь не будем мешать владельцам Бигхорнов.

Предлагаю выкладывать замеченные глюки ПО,
ибо нам они выдны лучше чем разрабам.

Бинар 5Д-СВ
Версия прошивки 2004

1. Если при неработающем бинаре, пульт "заснёт" индицируя температуру,
то после его побудки любой кнопкой, вернуться к показаниям времени невозможно,
возможно лишь запустить котёл или печку на прокачку,
после одного из этих действий функциональность пульта восстанавливается.
На работающем Бинаре такой проблемы нет.

2.Если в момент срабатывания таймера, пульт не будет спать ,
то система "перезагрузится" со всеми вытекающими - сбросится время и всё такое.

У меня пока всё.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Глюки ПО

Сообщение СлепойПью » 27 сен 2010, 20:51

Давеча приятель купил Бинар 5б-св,
установил,
при попытке первого же пуска поймал ошибку 05,
ошибка появляется сразу же после после нажатия кнопки на старт,
я так понимаю проц не видит датчика при опросе системы,
изредка, по словам приятеля 1 раз из 20, котёл таки пускается.

Возможно неконтакт в самом датчике,
возможно проводка от датчика,
возможно сединение проводки с платой (что там - разъём ? ,пайка ? )

Дилер говорил о гарантии на первый пуск, его как раз и не случилось,
каковы действия?
Дилер меняет котёл?
Ремонтирует?
Меняет весь комплект?

Спасибо.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

boot_56
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 20:48
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Глюки ПО

Сообщение boot_56 » 27 сен 2010, 21:21

Мне на Верхнелихоборской, 8 сказали, что заводской брак будут обменивать. Номер изделия записали себе в журнал.
VW Passat В5+ 1,9TDI, МКПП-5, 2004 г., предпусковой подогреватель Бинар 5 Д-СВ с 2010 по 2017, с 02.11.2017 BINAR-5s с модемом GSM-SIMCOM 2, подключены сигналка и климат.
2-din с инетом, Погода в Москве.

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Глюки ПО

Сообщение СлепойПью » 27 сен 2010, 21:33

boot_56 писал(а):Мне на Верхнелихоборской, 8 сказали, что заводской брак будут обменивать. Номер изделия записали себе в журнал.


Вопрос, что именно обменяют? :)
А если нужно весь комплект сдавать? Он ведь уже установлен.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Аватара пользователя
IKI
Группа разработчиков
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 14:48
Город: Самара
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: Глюки ПО

Сообщение IKI » 28 сен 2010, 09:51

СлепойПью писал(а):каковы действия?
Дилер меняет котёл?
Ремонтирует?
Меняет весь комплект?
Спасибо.

Откройте крышку блока управления. Проверьте правильность и надежность соединения датчика пламени.
Если опять будет неисправность - обратитесь к дилеру с вопросом замены датчика пламени.
Если дилер откажет, то вышлем Вам датчик по гарантии.

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Глюки ПО

Сообщение СлепойПью » 28 сен 2010, 10:01

IKI писал(а):
СлепойПью писал(а):каковы действия?
Дилер меняет котёл?
Ремонтирует?
Меняет весь комплект?
Спасибо.

Откройте крышку блока управления. Проверьте правильность и надежность соединения датчика пламени.
Если опять будет неисправность - обратитесь к дилеру с вопросом замены датчика пламени.
Если дилер откажет, то вышлем Вам датчик по гарантии.


Спасибо,
рекомедацию освоим, отпишусь по результатам.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Глюки ПО

Сообщение СлепойПью » 29 сен 2010, 14:14

Выявился неконтакт в самом датчике пламени - один из проводов откровенно болтается, сопротивление датчика при механическом воздействии на этот провод падает до нуля.

Приятель скатался до дилера и поменял датчик,- всё ок.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Глюки ПО

Сообщение СлепойПью » 29 сен 2010, 18:03

Как то не свезло приятелю с комплектом...

Итак утром датчик пламени был заменён и котёл исправно запускался и работал.

Вечером владелец запустил Бинар с помощью сигнализации (подключение согласно рекомендациям - посредством реле замыкающего два нужных конца),
и поймал ошибку №20.

Рекомендуемый алгоритм передёргивания предохранителей эффекта не даёт,- он ждал и 10 секунд и 10 минут...
Эффект сопровождается раскручиванием воздуходувки.
10 раз проверена проводка и все разъёмы.

Приятель слегка в шоке...

Как поступить ? Спасибо.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Аватара пользователя
IKI
Группа разработчиков
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 14:48
Город: Самара
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: Глюки ПО

Сообщение IKI » 29 сен 2010, 18:59

Может ли Ваш приятель дать номер своего телефона. В личку или в ICQ 275085154.
Я бы ему перезвонил в удобное для него время.
И сообщите какой город.

Ludvik
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2010, 19:13

Re: Глюки ПО

Сообщение Ludvik » 29 сен 2010, 19:18

IKI писал(а):Может ли Ваш приятель дать номер своего телефона. В личку или в ICQ 275085154.
Я бы ему перезвонил в удобное для него время.
И сообщите какой город.

20два-481-2один7 ICQ