Протокол обмена пульта с блоком
Re: Протокол обмена пульта с блоком
Здравствуйте. Соединили два PIC контроллера с питанием 5В - это ближе к ТТЛ. К PC комп. можно подключить с помощью преобразователя MAX232 и подобных.
Re: Протокол обмена пульта с блоком
almaz писал(а):Родной пульт обменивается с основным блоком по UART? Если UART, то какая разновидность (rs232, TTL5V, TTL3.3V)? Или там токовая петля?
Там токовая петля, хорошая помехоустойчивость
Re: Протокол обмена пульта с блоком
Используется обычный ТТЛ 0..+5В с защитой от перенапряжения: Рх, Тх и земля.
Имею Бинар-5Б очень древний. Используя вышеуказанный протокол обмена, соорудил примочку для подключения Бинара к доп. каналу сигналки.
Пуск:
AA 09 00 00 01 00 00 00 00 B4
Стоп:
AA 01 00 00 03 00 00 00 00 AE
По этому поводу купил программатор TL866A и наконец-то пообновлял прошивки котла и пульта. Давно мечтал!
Проц копеечный ATtiny13А, читает канал сигналки (реле на землю) и, соответственно, включает и выключает котел командой по стыку управления.
Поскольку схема простейшая, просто приклеил чип в пульт и припаял к ногам навесное. Гарантия слетела, вот досада
Замыкание скрепкой работает хорошо, завтра пойду снимать торпеду, искать блок сигналки.
Родному пульту работать не мешает, т.к. PIC и тинька переведены в режим CMOS при помощи диода и подвески к 5В.
Если нужно, выложу схему и прошивку. Цена вопроса ок. 100р ну и плюс программатор или знакомый контроллерщик.
Спасибо Stt и Neomatic за исследование!
Имею Бинар-5Б очень древний. Используя вышеуказанный протокол обмена, соорудил примочку для подключения Бинара к доп. каналу сигналки.
Пуск:
AA 09 00 00 01 00 00 00 00 B4
Стоп:
AA 01 00 00 03 00 00 00 00 AE
По этому поводу купил программатор TL866A и наконец-то пообновлял прошивки котла и пульта. Давно мечтал!
Проц копеечный ATtiny13А, читает канал сигналки (реле на землю) и, соответственно, включает и выключает котел командой по стыку управления.
Поскольку схема простейшая, просто приклеил чип в пульт и припаял к ногам навесное. Гарантия слетела, вот досада
Замыкание скрепкой работает хорошо, завтра пойду снимать торпеду, искать блок сигналки.
Родному пульту работать не мешает, т.к. PIC и тинька переведены в режим CMOS при помощи диода и подвески к 5В.
Если нужно, выложу схему и прошивку. Цена вопроса ок. 100р ну и плюс программатор или знакомый контроллерщик.
Спасибо Stt и Neomatic за исследование!
Бинар-5Б (1007) 2010г
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
Re: Протокол обмена пульта с блоком
Схема http://files.megapiratex.com/index.php/ ... wA0tY7HWOQ
Прошивка (v2.0): http://files.megapiratex.com/index.php/ ... jolDGrwoZ4
Прошивка (v2.0): http://files.megapiratex.com/index.php/ ... jolDGrwoZ4
Последний раз редактировалось Syberian 10 фев 2017, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
Бинар-5Б (1007) 2010г
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
-
kankulenok
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 31 окт 2016, 07:14
- Город: Бердск
- Откуда: Новосибирская обл.
Re: Протокол обмена пульта с блоком
Приветствую всех!
А можно для тех, кто "рядом" с танком. Для чего необходим самодельный пульт?
Для подкапотного "дубляжа" или для блоков управления не имеющих разьёма на сигналку?
А можно для тех, кто "рядом" с танком. Для чего необходим самодельный пульт?
Для подкапотного "дубляжа" или для блоков управления не имеющих разьёма на сигналку?
Re: Протокол обмена пульта с блоком
Скорее, для не имеющих разъемы.
Конечно, можно тупо приобрести новую плату управления котлом с индексом СВ, но, как видите, есть и альтернатива для любителей ломать игрушки))
P.S. Чтобы в ПДФнике схемы отображался русский текст, надо скачать его себе на комп, а не в браузере открывать.
Конечно, можно тупо приобрести новую плату управления котлом с индексом СВ, но, как видите, есть и альтернатива для любителей ломать игрушки))
P.S. Чтобы в ПДФнике схемы отображался русский текст, надо скачать его себе на комп, а не в браузере открывать.
Бинар-5Б (1007) 2010г
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
-
kankulenok
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 31 окт 2016, 07:14
- Город: Бердск
- Откуда: Новосибирская обл.
Re: Протокол обмена пульта с блоком
Syberian писал(а):... как видите, есть и альтернатива для любителей ломать игрушки))
P.S. Чтобы в ПДФнике схемы отображался русский текст, надо скачать его себе на комп, а не в браузере открывать.
Спасибо. А я то думаю, и чего это подписи выводов на "вьетнамском" языке.
Re: Протокол обмена пульта с блоком
Отчет.
Подключил к сигналке старлайн а9. Красно-желтый провод, и в сервисном режиме выставить канал 2 как триггерный вкл-выкл.
С пульта работает, все ок.
Подключил к сигналке старлайн а9. Красно-желтый провод, и в сервисном режиме выставить канал 2 как триггерный вкл-выкл.
С пульта работает, все ок.
Бинар-5Б (1007) 2010г
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
Re: Протокол обмена пульта с блоком
У меня при минус 20 такая ардуиновская платка на балконе вполне проработала, причем дешевый китайский клон.
Хочу еще китайские STM32 опробовать и модуль GSM. Если -20 выдержат, то это уже вполне годное товарное решение, потому что котлом народ пользуются даже с плюсовых температур. Для более низких температур тоже есть вполне очевидное решение.
Вообще не могу понять высокомерия разработчиков по отношению к AVR, ведь компания Microchip выкупила Atmel и они вместе с PIC по сути производятся одной компанией.
Хочу еще китайские STM32 опробовать и модуль GSM. Если -20 выдержат, то это уже вполне годное товарное решение, потому что котлом народ пользуются даже с плюсовых температур. Для более низких температур тоже есть вполне очевидное решение.
Вообще не могу понять высокомерия разработчиков по отношению к AVR, ведь компания Microchip выкупила Atmel и они вместе с PIC по сути производятся одной компанией.
-
hosemarkus
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:36
- Город: Мурманск
Re: Протокол обмена пульта с блоком
almaz писал(а):Вообще не могу понять высокомерия разработчиков по отношению к AVR, ведь компания Microchip выкупила Atmel и они вместе с PIC по сути производятся одной компанией.
а чем PIC-и плохи?
Hyundai Starex 2006 CRDI Бинар 5Д Компакт
Вернуться в «Устройства управления»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей