Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Все модификации воздушных отопителей Планар 4Д и Планар 4ДМ
Ginzar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 15:20
Город: Ижевск

Re: Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Сообщение Ginzar » 12 дек 2012, 07:04

Владимир Соболенко писал(а):Планар не работает, после включения один раз насос качнёт,мотор запускается, и тут-же выключается.Выдаёт код неисправности 4, но свеча целая, проверял, отсоединял, подаёшь напряжение, накаливается по правилам, с кончика, до красна. При включении напряжение на свечу не идёт. Кто-нибудь сталкивался с таким?



Такая же проблема, ставил другой блок управления тоже самое.Куда копать?? Напряжение на источнике питания после того бензонасос качнет один раз падает до 7 Вольт (ток не мерял).
P.S. Как проверить индикатор пламени?? сопротивление 1 Ом.

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Сообщение avtonomka34 » 12 дек 2012, 08:29

Ginzar писал(а):
Владимир Соболенко писал(а):Планар не работает, после включения один раз насос качнёт,мотор запускается, и тут-же выключается.Выдаёт код неисправности 4, но свеча целая, проверял, отсоединял, подаёшь напряжение, накаливается по правилам, с кончика, до красна. При включении напряжение на свечу не идёт. Кто-нибудь сталкивался с таким?



Такая же проблема, ставил другой блок управления тоже самое.Куда копать?? Напряжение на источнике питания после того бензонасос качнет один раз падает до 7 Вольт (ток не мерял).
P.S. Как проверить индикатор пламени?? сопротивление 1 Ом.

такой источник не катит уважаемый, жаль что не до нуля падает.
качаем инструкцию по ремонту.на оф. сайте там про него написано что и как. напрягаем глазки и шевелим .....
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/

Ginzar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 15:20
Город: Ижевск

Re: Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Сообщение Ginzar » 12 дек 2012, 11:12

я с этим источником уже третий отопитель восстанавливаю, на предыдущих отопителях питание не падало.
P.S. Почему то стоит свеча как у Бинара (с резьбой) судя по каталогу. И как все-таки проверить индикатор пламени??

Ратибор77
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 11:21
Город: Волгоград
Откуда: Волгоград
Контактная информация:

Re: Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Сообщение Ратибор77 » 12 дек 2012, 11:29

У всех у них свечка одна и таже, что на Планаре, что на Бинаре, что на Теплостаре, отличаются втулкой в которую ее вставляют или без втулки, и разъемами на конце проводов...
Счастливый обладатель Бинара 5Д-СВ

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Сообщение avtonomka34 » 12 дек 2012, 12:16

Ginzar писал(а):.......... И как все-таки проверить индикатор пламени??

НАСТОЙЧИВЫЙ ВЫ НАШ.
подключаем к мультиметру, способного мерить температуру через термопару входящий в комплект при покупке.
подключаем к мультиметру датчик пламени , нагреваем или охлаждаем наблюдаем изменения показаний. нет изменений --------- негодный.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/

Ginzar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 15:20
Город: Ижевск

Re: Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Сообщение Ginzar » 12 дек 2012, 13:38

Спасибо за совет!! от аккумулятора все завелось, только очень чадит выхлоп. Как можно прочистить не разбирая горелку (может бензином прогонять??)

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Сообщение avtonomka34 » 12 дек 2012, 14:11

Ginzar писал(а):Спасибо за совет!! от аккумулятора все завелось, только очень чадит выхлоп.
.............я с этим источником уже третий отопитель восстанавливаю, на предыдущих отопителях питание не падало.

О как, а как же ваш блок питания, Вы от него нам расскажите - как заводится.

Ginzar писал(а): Как можно прочистить не разбирая горелку (может бензином прогонять??)

пытаться можно по всякому, но результат без приборов контроля не очевиден, а так как у вас их нет то лучшее и быстрее чем вы ведете переписку уже почистили бы, насколько смогли, заодно удостоверились выжглось бы это всё ЭТО бензином ИЛИ ЧЕМ ТО ЕЩЕ не разбирая.?? категорически бензином не советую -- можете подорваться.
УДАЧИ.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/

Аватара пользователя
ЮВА
Группа разработчиков
Сообщения: 2051
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 14:35
Город: Самара

Re: Не работает ПЛАНАР ошибка 4

Сообщение ЮВА » 12 дек 2012, 22:30

После нескольких неудачных запусков в теплообменнике скапливается топливо. Дайте поработать на полной мощности полчасика, все высохнет и прогорит. Когда дымит, это не сажа выгорает, а топливо. Сажу можно только убрать только механически. Почистить.


Вернуться в «Планар 4Д»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей