Страница 1 из 2

Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 27 янв 2015, 23:27
Alex62rzn
Решил поставить себе микроклимат взамен штатного пульта управления пу-10, взамен ему был куплен ПУ-8м. Сейчас столкнулся с проблемой подключения. Согласно схеме на вашем сайте подключил его и он постоянно выдает ошибку 20(нет связи пульта с блоком управления). Подскажите в чем проблема? Ведь я узнавал и мне говорили что этот пульт для всех серий "планар-4"
Изображение
Изображение
Изображение

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 28 янв 2015, 05:16
Petrov_kamensk
В порядке уточнения когда подключали питание было отключено ?
Это надо обязательно!

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 28 янв 2015, 11:39
Alex62rzn
Да, питание отключал. Не от аккумуляторов а просто штекер питания вынимал из фена.

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 28 янв 2015, 13:49
Petrov_kamensk
ну а если вернуть аналоговый пульт, планар запускается и работает ?

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 28 янв 2015, 14:36
Alex62rzn
Да, без проблем, с первого раза!

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 28 янв 2015, 15:50
Petrov_kamensk
крышку с пульта снять и проверить запайку проводов в пульт по цветам.
проц слева- провода справа
сверку вниз
зеленый-желтый (синий)- коричневый(красный) -белый

потом пять пустых отверстий для программирования.

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 28 янв 2015, 18:09
ЮВА
Попробуйте такую процедуру: Снимите питание с котла, подключите цифровой пульт, подайте питание на котел и быстро (у Вас 10 секунд) понажимайте кнопки на пульте, например, центральную несколько раз. Котел должен в течении 10 секунд получить какую-то осмысленную команду в цифровом формате, если ее не будет за это время, то блок управления решает, что пульт аналоговый и больше цифру не ждет. А если получит, то остается в цифровом режиме до снятия питания.

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 30 янв 2015, 14:26
Alex62rzn
Бесполезно(((
После любого действия мигает "20"
Может дело все в какой нибудь прошивке или пульт не подходит ну или брак какой нибудь....

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 30 янв 2015, 17:25
Petrov_kamensk
распайку в пульте проверили ?
по хорошему менять пульт на другой для проверки, а этот к другому изделию подключать

Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24

Добавлено: 01 фев 2015, 01:12
Alex62rzn
Распайку не проверял. Но что с ней может быть не так если пульт из магазина новый?