AlexGl писал(а):Здравствуйте! Обращаюсь к представителям производителя.
См. в личные сообщения.
AlexGl писал(а):Здравствуйте! Обращаюсь к представителям производителя.
ЮВА писал(а):Не обязательно, но возможна такая засада. Двигатель вентилятора коллекторный, наверное. Щетки будут искрить, т.е. ток будет прерываться. Драйвер обрыв цепи будет истолковывать как неисправность. В программе такая ошибка не относится к критической, работа всего котла не будет приостанавливаться, но при обрыве цепи программа выключает драйвер как не нужный... Например можно реле не ставить в колодку, тогда драйвер включится, тока нет, драйвер будет выключен. Можно попробывать подобрать конденсатор пераллельно двигателю... Но не увлекаться большой емкостью.
boot_56 писал(а):....
А есть ли смысл экономить, т.к. штатное реле потребляет всего 200 мА, можно найти нештатное, которое потребляет 50 мА, а коммутирует до 16А.
boot_56 писал(а):Логический вход ШИМ контроллера тоже милиамперы.