ошибка Н05

О возникших неисправностях в виде Номер ошибки - описание.
Dimkaom
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 20:38
Город: Омск
Откуда: Омск

Re: ошибка Н05

Сообщение Dimkaom » 05 окт 2016, 17:18

Диагностика есть. Если не разберётесь - звоните.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626

atlant_is
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 06:32
Город: Новосибирск

Re: ошибка Н05

Сообщение atlant_is » 12 ноя 2016, 05:53

Вчера меняли датчики температуры на присланные мне по почте (отдельное спасибо ЮВА). с ними теперь все хорошо, но внезапно выскочила Н05 ( Датчик звонится, показывает от 2 до 4 ом. Выкрутили датчик - корпус прогорел, сама терпомара целая. При нагреве - сопротивление растет. Датчик менять - поможет ли?
И слегка удивляет логика - почему при неисправности по датчику пламени отказывается помпа-то работать?
Алгоритм работы помпы вообще странен - зачем там контроль каких-то датчиков, кроме, собственно, помпы? ))) А то она и глючащими датчиками температуры не работает...

>>>заменить ИП перемычкой и запустить котел, должен запустится и если его не трогать то закончить работу с Н13

Он цикл прогрева не отработает, как я понимаю? Просто сделает попытки запуска и все или все же отработает?

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: ошибка Н05

Сообщение avtonomka34 » 12 ноя 2016, 06:22

логика проста.
включили всё проверяется, что то не работает прекращение всего и вся.
смысл дальнейшего тыкания не приведёт ни к чему., т.е всё равно процесс остановится по той или иной ошибки даже если вы попытаетесь каким то образом на какое то время обмануть (перемычкой, лампочкой)
ИП =ОТВЕТСТВЕНЕН за процесс контроля горения и если он не работает то как отслеживать мозгу печки, потому и прекращение и не о каком цикле 1 или 2 и не думайте. и так по всем узлам.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/

atlant_is
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 06:32
Город: Новосибирск

Re: ошибка Н05

Сообщение atlant_is » 12 ноя 2016, 06:38

Зачем контроль всего и вся, если нужно просто запустить помпу-то? )

Вопрос остался без ответа - поможет ли замена датчика, если сам датчик, пусть и с прогоревшим корпусом - звонится омметром (меньше 10 ом) и увеличивает сопротивление при нагреве?

Petrov_kamensk
Сообщения: 12042
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: ошибка Н05

Сообщение Petrov_kamensk » 12 ноя 2016, 07:25

atlant_is писал(а):Вопрос остался без ответа - поможет ли замена датчика,


поможет.
ИП надо проверять как термопару те просе сопротивления ( КЗ, ОБрыв) имеет смысл проверить её показания, тестер с режимом измерения температуры - вот туда и ИП присоединяем и смотрим адекватность показаний и их стабильность при нагреве.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

atlant_is
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 06:32
Город: Новосибирск

Re: ошибка Н05

Сообщение atlant_is » 12 ноя 2016, 14:20

Тогда почему он выдает неисправность датчика, даже просто при включении помпы? Не понятна зависимость. Обрыва нет, КЗ тоже. Датчик, конечно, копеечный, ехать за ним, правда, в город (Новосибирские академовцы поймут )) )

Преполюсовка датчика могла такое дать? Там просто с на ножках датчика изоляции нет давно (бинар из первых моделей), на колодке тоже нет черной метки.

Petrov_kamensk
Сообщения: 12042
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: ошибка Н05

Сообщение Petrov_kamensk » 12 ноя 2016, 17:47

atlant_is писал(а):Преполюсовка датчика могла такое дать?


конечно, если значения отрицательные то они не будут корректно обрабатываться итогом будет Н05
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

Аватара пользователя
ЮВА
Группа разработчиков
Сообщения: 2018
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 14:35
Город: Самара

Re: ошибка Н05

Сообщение ЮВА » 13 ноя 2016, 19:23

Программа (процессор) может зафиксировать только обрыв термопары. Короткое замыкание не может быть определено, термопара и есть короткое замыкание. Неправильная полярность подключения не приведет к шобке 05, будет ошибка 13, нерозжиг.
Обрыв может быть не только в самой термопаре, но и в цепи от клеммника к операционному усилителю. Если при откручивании-прикручивании пошатали клеммник, то могла нарушиться пайка.