ошибка 20 на планар 2д
Re: ошибка 20 на планар 2д
Леша, а зачем соединять с минусом? На зеленом проводе пульт формирует высокое (4 В) напряжения, а блок управления коротит на минус при передаче пакета. На белом наоборот блок управления формирует плюс, а пульт коротит на массу.
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12530
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: ошибка 20 на планар 2д
длина большая, какая индуктивность у такой линии получается ?
но сдается что дело не только в проводах кроется.
но сдается что дело не только в проводах кроется.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
-
Andrey_542
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 дек 2014, 04:35
- Город: Ulan-Ude
Re: ошибка 20 на планар 2д
Сделал сигнальные провода белый-зеленый в одну жилу, вторую подключил на массу. Третью неделю ошибок не было.
На другом а/м один раз 20-я выскочила.Полдня работы на среднем режиме, управление по мощности, завис на 20 ошибке. Отключился с пульта через допканал. Кабель на пульт тоже удлинен метра 4 проводом ПГВА 1х0,5.
На другом а/м один раз 20-я выскочила.Полдня работы на среднем режиме, управление по мощности, завис на 20 ошибке. Отключился с пульта через допканал. Кабель на пульт тоже удлинен метра 4 проводом ПГВА 1х0,5.
-
Andrey_542
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 дек 2014, 04:35
- Город: Ulan-Ude
Re: ошибка 20 на планар 2д
Сегодня опять 20-я. 30 минут после запуска. Не в проводах причина была. Поменяю пульт, но что-то подсказывает, что и он не корень зла. Почему команды на отключение нет после возникновения ошибки?
Re: ошибка 20 на планар 2д
20 ошибка и означает, что пульт и котел не слышат друг друга. Если не проходит сигнал, то и исполнен быть не может.
- IKI
- Группа разработчиков
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 14:48
- Город: Самара
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: ошибка 20 на планар 2д
Andrey_542 писал(а):Почему команды на отключение нет после возникновения ошибки?
Чем был произведен пуск Планара?
При возникновении неисправности Планар и Бинар работали одновременно?
Re: ошибка 20 на планар 2д
Petrov_kamensk писал(а):длина большая, какая индуктивность у такой линии получается ?
но сдается что дело не только в проводах кроется.
Алексей, на автобусах Планар обычно ставится назад, пульт у водителя под боком, длина пультового провода в 5,6, 10 метров это обычное дело,
и никаких проблем никогда не было.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав
-
Andrey_542
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 дек 2014, 04:35
- Город: Ulan-Ude
Re: ошибка 20 на планар 2д
IKI писал(а):Andrey_542 писал(а):Почему команды на отключение нет после возникновения ошибки?
Чем был произведен пуск Планара?
При возникновении неисправности Планар и Бинар работали одновременно?
Планар запускаю как правило дистанционно, через допканал сигнализации одновременно с Бинаром. При появлении ошибки работали оба.
-
Andrey_542
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 дек 2014, 04:35
- Город: Ulan-Ude
Re: ошибка 20 на планар 2д
ЮВА писал(а):20 ошибка и означает, что пульт и котел не слышат друг друга. Если не проходит сигнал, то и исполнен быть не может.
А команду на отключение котла при возникновении ошибки кто дает - пульт или блок управления?
- IKI
- Группа разработчиков
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 14:48
- Город: Самара
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: ошибка 20 на планар 2д
При запуске сигнализацией Планар не выключится по потере связи с пультом. Его можно отключить сигнализацией или, восстановив связь, пультом.
Мне кажется, что потери связи от совместной работы Планар-Бинар.
Мне кажется, что потери связи от совместной работы Планар-Бинар.