Планар 2Д-12 не желает гасить горелку и переходить на режим вентиляции даже при превышении заданной температуры, а продолжает работать на минимальной мощности. При этом если вручную начать понижать заданную температуру на пульте (пульт ПУ-16М), то гарелка выключается и вентиляция включается. Также почему-то после выключения и повторного включения лампочка режима поддержания температуры всё равно остается горящей, хотя по инструкции после каждого отключения этот режим вроде как должен отключаться и его необходимо включать заново...
Что может быть?
Режим поддержания температуры
Re: Режим поддержания температуры
Хм, хотя поэкспериментировав сейчас немного появился вопрос: а температура, которую я задаю на пульте является минимальной для поддержания или максимальной?
Просто поставив сейчас на пульте 20 градусов обогрев выключился на 25 и стал работать обдув...
Просто поставив сейчас на пульте 20 градусов обогрев выключился на 25 и стал работать обдув...
-
- Сообщения: 12083
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Режим поддержания температуры
Wan писал(а):Планар 2Д-12 не желает гасить горелку и переходить на режим вентиляции даже при превышении заданной температуры, а продолжает работать на минимальной мощности.
Значит не догрел до установленного значения.
Wan писал(а): Также почему-то после выключения и повторного включения лампочка режима поддержания температуры всё равно остается горящей, хотя по инструкции после каждого отключения этот режим вроде как должен отключаться
изделие не отключалось, а работало в ждущем режиме по этому режим остаётся активным до отключения.
Wan писал(а):появился вопрос: а температура, которую я задаю на пульте является минимальной для поддержания или максимальной?
на пульте устанавливается опорная температура вокруг которой происходит регулирование.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Режим поддержания температуры
Столкнулся с такой проблемой: при работе по датчику температуры (выносной, в пульте или в отопителе), после достижения заданной температуры отопитель переходит в дежурный режим и обратно уже не выходит из него хотя в кабине становиться уже достаточно холодно. Приходиться выключать и заново включать.
-
- Сообщения: 12083
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Режим поддержания температуры
Malko4 писал(а):после достижения заданной температуры отопитель переходит в дежурный режим и обратно уже не выходит из него хотя в кабине становиться уже достаточно холодно.
обратно выходит, просто заложенная дельта весьма большая и поэтому тело уже мерзнуть начинает или ему жарко становится.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Режим поддержания температуры
Как уменьшить эту дельту?
-
- Сообщения: 12083
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Режим поддержания температуры
Ни как. заложена при проектировании и не доступна для пользователя.
было пожелание сделать регулируемые границы как в плюс так и в минус, но для пользователя который не может разобраться в трех кнопках, это чревато.
опять же это серийное изделие уже, и если будет реализовано то только в новых вариантах ПО.
было пожелание сделать регулируемые границы как в плюс так и в минус, но для пользователя который не может разобраться в трех кнопках, это чревато.
опять же это серийное изделие уже, и если будет реализовано то только в новых вариантах ПО.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Режим поддержания температуры
Я не пользователь! Я устанавливаю и ремонтирую отопители! Может это возможно через диагностическое ПО?
-
- Сообщения: 12083
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Режим поддержания температуры
всё тоже самое.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Режим поддержания температуры
Несколько замечаний.
1. Пользоваться датчиком в пульте не рекомендуется. Пульт, это закрытая коробочка с подогревом внутри (микроконтроллер). Реакция на изменение температуры отвратительная...
2. Планар начинает снижать режим за 7 градусов до заданной границы. По достижению переходит в ждущий режим и вновь запускается, когда температура упадет на 7 градусов.
3. Сблизить эти границы нельзя, котел начнет то и дело выключаться и разжигаться, что не полезно.
4. При правильно подобраном по мощности отопителе ждущего режима может и не быть, на малой мощности температура должна перестать расти.
1. Пользоваться датчиком в пульте не рекомендуется. Пульт, это закрытая коробочка с подогревом внутри (микроконтроллер). Реакция на изменение температуры отвратительная...
2. Планар начинает снижать режим за 7 градусов до заданной границы. По достижению переходит в ждущий режим и вновь запускается, когда температура упадет на 7 градусов.
3. Сблизить эти границы нельзя, котел начнет то и дело выключаться и разжигаться, что не полезно.
4. При правильно подобраном по мощности отопителе ждущего режима может и не быть, на малой мощности температура должна перестать расти.