Программа диагностики для всех изделий Не актуальная версия ! (Обсуждение и вопросы )
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
Здравствуйте. Подскажите,практически-при-каждой диагностике Планара 44Д или 4ДМ проскакивает импульс по индикатору пламени до 1000 градусов, во время розжига, иногда в режиме работа. Проблема программы или в ИП.
- avtonomka34
- Сообщения: 1275
- Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
- Город: г.Волгоград
- Откуда: г.Волгоград
- Контактная информация:
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
проблема проги.- ловит помехи и не исключает их. как по ИП так и по датчику внешнему.
ранние версии этим страдали менее к примеру ГНОМ.
графики сразу теряют наглядность.
регулировка мощности не доступна в процессе работы очень неудобно. уже писалось.
нажатие на кнопки вкл. и выкл . нагнетателя в процессе работы работает что тоже плохо.
подкачку насоса исключили почему то.
графики сами по себе стали нормуль.
ранние версии этим страдали менее к примеру ГНОМ.
графики сразу теряют наглядность.
регулировка мощности не доступна в процессе работы очень неудобно. уже писалось.
нажатие на кнопки вкл. и выкл . нагнетателя в процессе работы работает что тоже плохо.
подкачку насоса исключили почему то.
графики сами по себе стали нормуль.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
Stt писал(а):Доброго времени суток.
У меня работает только TeplostarDiagnostic.1.1.1.exe.
Пробовал несколько версий TDT - вообще не находит COM порты при запуске.
Если TDT.exe не видит COM-порты, значит либо не установлены драйверы USB-адаптера, либо у вас какой-то неизвестный(старый или самодельный?) адаптер. Пожалуйста, пришлите скиншот окна Диспетчера Устройств Windows с развернутым пунктов Порты(COM и LPT) в личку, попробуем разобраться.
И это только во-первых
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
kocha535 писал(а):Здравствуйте. Подскажите,практически-при-каждой диагностике Планара 44Д или 4ДМ проскакивает импульс по индикатору пламени до 1000 градусов, во время розжига, иногда в режиме работа. Проблема программы или в ИП.
avtonomka34 писал(а):проблема проги.- ловит помехи и не исключает их. как по ИП так и по датчику внешнему.
ранние версии этим страдали менее к примеру ГНОМ.
графики сразу теряют наглядность.
регулировка мощности не доступна в процессе работы очень неудобно. уже писалось.
нажатие на кнопки вкл. и выкл . нагнетателя в процессе работы работает что тоже плохо.
подкачку насоса исключили почему то.
графики сами по себе стали нормуль.
Да, с планар-4/-44/-8(Без -S и -P) до сих пор есть такая проблема, если критично - пока стоит использовать "Гном" для этих изделий;
По регулировке мощности в процессе работы - выложил тестовую версию(http://autoterm.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=5699), где такая возможность присутствует
По кнопкам вкл/выкл нагнетателя во время работы: перепроверю, по идее оно должно ругаться "Невозможно выполнить, изделие запущено."
Подкачки насоса(с помощью диагностической программы) у планар-4/-44 старых выпусков нет и, скорее всего, не предвидится.
И это только во-первых
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
Здравствуйте. Бинар-5-СВ исправный. Пришел адаптер USB. Диагностическая программа не видит изделие ,Поиск изделия …..все параметры ноль. Сама программа запускается. В диспетчере все нормально порт определяется.Windows XP. Разъем на пульт отсутствует провода спаяны. С проводами вроде разобрался. Переходной жгут на выходе к блоку: адаптер –бинар, 1.зеленый- красный,2.белый –синий,3.желтый-белый. Может кто поправит или подскажет, как на проверенном адаптере в переходнике на выходе расположены провода в разъеме.
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
Gen писал(а):Здравствуйте. Бинар-5-СВ исправный. Пришел адаптер USB. Диагностическая программа не видит изделие ,Поиск изделия …..все параметры ноль. Сама программа запускается. В диспетчере все нормально порт определяется.Windows XP. Разъем на пульт отсутствует провода спаяны. С проводами вроде разобрался. Переходной жгут на выходе к блоку: адаптер –бинар, 1.зеленый- красный,2.белый –синий,3.желтый-белый. Может кто поправит или подскажет, как на проверенном адаптере в переходнике на выходе расположены провода в разъеме.
Здравствйте.
Проверьте, пожалуйста, есть ли связь с изделием в старой программе(http://autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4478).
Если связи нет и в старой программе(не заполняются поля версии ПО, не начинают поступать данные при нажатии на кнопку "Включить передачу", нет запуска при нажатии на "Пуск", то, возможно, стоит проверить правильность подключения проводов(не уверен на 100%, но разве цветовая схема при подключении не должна совпадать?) И да, моргают ли индикаторы "Прием" и "Передача" на USB-адаптере в процессе работы программ?
И это только во-первых
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
tigra писал(а):Gen писал(а):Здравствуйте. Бинар-5-СВ исправный. Пришел адаптер USB. Диагностическая программа не видит изделие ,Поиск изделия …..все параметры ноль. Сама программа запускается. В диспетчере все нормально порт определяется.Windows XP. Разъем на пульт отсутствует провода спаяны. С проводами вроде разобрался. Переходной жгут на выходе к блоку: адаптер –бинар, 1.зеленый- красный,2.белый –синий,3.желтый-белый. Может кто поправит или подскажет, как на проверенном адаптере в переходнике на выходе расположены провода в разъеме.
Здравствйте.
Проверьте, пожалуйста, есть ли связь с изделием в старой программе(http://autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4478).
Если связи нет и в старой программе(не заполняются поля версии ПО, не начинают поступать данные при нажатии на кнопку "Включить передачу", нет запуска при нажатии на "Пуск", то, возможно, стоит проверить правильность подключения проводов(не уверен на 100%, но разве цветовая схема при подключении не должна совпадать?) И да, моргают ли индикаторы "Прием" и "Передача" на USB-адаптере в процессе работы программ?
Провода в переходнике вставлены в соединительную колодку так ,что не совпадают по цвету и порядку как на пульте управления бинара ,поэтому у меня и возникли сомнения.
«Передача» моргает, а «Прием» нет. Питание есть. В старой программе постараюсь завтра проверить.
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
Разобрался. Еще раз был неприятно удивлен.
Переходной жгут для USB адаптера (касается Бинара) для подключения к разъему пульта управления, провода
в «папу» вставлены ну просто(извиняюсь) от балды- по цвету и по месту не совпадают, поэтому программа не видит Бинар.
TIGRA спасибо, что откликнулся. Обои версии программы запустились, новая версия понравилась больше, все параметры при работе Бинара в одной таблице . Программа быстро определила устройство. Черный ящик тоже без проблем. Спасибо за программу!
Переходной жгут для USB адаптера (касается Бинара) для подключения к разъему пульта управления, провода
в «папу» вставлены ну просто(извиняюсь) от балды- по цвету и по месту не совпадают, поэтому программа не видит Бинар.
TIGRA спасибо, что откликнулся. Обои версии программы запустились, новая версия понравилась больше, все параметры при работе Бинара в одной таблице . Программа быстро определила устройство. Черный ящик тоже без проблем. Спасибо за программу!
- avtonomka34
- Сообщения: 1275
- Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
- Город: г.Волгоград
- Откуда: г.Волгоград
- Контактная информация:
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
Уважаемый ТИГРА.
Есть одна просьба пока идёт полым ходом доработка и отладка проги TDT.
Возможно ли уделить время и проге ГНОМУ в виду ее устойчивой работе по отдельной номенклатуре изделий, в плане её модернизации. ГНОМ сохрянет историю в txt файле, возможно ли сделать чтоб сохранялось так же как и в TDT. в этом случае очень легко строится по истории графики практически в один клик.
и анализировать историю работы изделия сразу в таблице. ИЛИ ....?
Есть одна просьба пока идёт полым ходом доработка и отладка проги TDT.
Возможно ли уделить время и проге ГНОМУ в виду ее устойчивой работе по отдельной номенклатуре изделий, в плане её модернизации. ГНОМ сохрянет историю в txt файле, возможно ли сделать чтоб сохранялось так же как и в TDT. в этом случае очень легко строится по истории графики практически в один клик.
и анализировать историю работы изделия сразу в таблице. ИЛИ ....?
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
- Pyltist
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 13 дек 2012, 17:39
- Город: Нефтеюганск
- Откуда: г. Нефтеюганск
Re: Программа диагностики для всех изделий (Обсуждение и вопросы )
avtonomka34 писал(а):Возможно ли уделить время и проге ГНОМУ в виду ее устойчивой работе по отдельной номенклатуре изделий, в плане её модернизации.
Поддерживаю! Очень удобная программа! Открыл - и уже работаешь. До сих пор на ней работаю. Можно ли сделать чтоб при пуске сразу полный режим включался? И не плохо бы ЧЯ туда интегрировать, чтоб питание изделия не сбрасывать. Не всегда удобно.
Не нервируйте меня, мне уже негде закапывать трупы!
Вернуться в «Устройства управления и диагностики»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость