Вопросы по Пульту ПУ-27
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
Это может привести к повреждениям?
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
Помогите разобраться пожалуйста.
Стоит ПЛАНАР 8ДМ 24 S и пульт ПУ-27. Греет будку, жилой модуль.
Пульт укреплен на стене приблизительно на половине высоты кунга, обогреватель дует снизу от противоположной стены. При установке "ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ" на 20С в режиме "по датчику на пульте" температура в кунге постепенно поднимается до 28С и продолжает расти.
Правильно ли я понимаю, что добиться перехода "в ждущий режим" с этой моделью ПЛАНАРА невозможно?
Будет ли отопитель автоматически снижать мощность в режиме "по температуре датчика на пульте"?
Видел выше, что более точный выбор температурного режима возможен по выносному датчику. Стоит ли его заказать, или в этой ситуации поможет только ручное вкл / выкл?
(видимо слишком мощный отопитель для этого объема, к тому же без возможности автоматического отключения, за ночь перегреет кунг, то есть надо просыпаться и выключать, включать руками) ?
Стоит ПЛАНАР 8ДМ 24 S и пульт ПУ-27. Греет будку, жилой модуль.
Пульт укреплен на стене приблизительно на половине высоты кунга, обогреватель дует снизу от противоположной стены. При установке "ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ" на 20С в режиме "по датчику на пульте" температура в кунге постепенно поднимается до 28С и продолжает расти.
Правильно ли я понимаю, что добиться перехода "в ждущий режим" с этой моделью ПЛАНАРА невозможно?
Будет ли отопитель автоматически снижать мощность в режиме "по температуре датчика на пульте"?
Видел выше, что более точный выбор температурного режима возможен по выносному датчику. Стоит ли его заказать, или в этой ситуации поможет только ручное вкл / выкл?
(видимо слишком мощный отопитель для этого объема, к тому же без возможности автоматического отключения, за ночь перегреет кунг, то есть надо просыпаться и выключать, включать руками) ?
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
Этот вопрос скорей не по пульту, а по модели 8ДМ
Логика у всех простая на минимальной ступени мощности должно происходить остывание нагреваемого обьема, если этого не происходит то корректно работать не будет, введение "ждущего" режима исправило ситуацию, но функция есть не на всех моделях.
для стандартного КУНГа вполне достаточно Планар-44Д
Логика у всех простая на минимальной ступени мощности должно происходить остывание нагреваемого обьема, если этого не происходит то корректно работать не будет, введение "ждущего" режима исправило ситуацию, но функция есть не на всех моделях.
для стандартного КУНГа вполне достаточно Планар-44Д
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
Этот вопрос скорей не по пульту, а по модели 8ДМ
С мощностью ошиблись, это ясно, но возможности поменять отопитель сейчас нет, и надо как-то выкручиваться.
Поэтому пытаюсь понять - стоит ли устанавливать выносной датчик, и правильно ли я понимаю, что в режиме "по температуре пульта" или "по температуре выносного датчика" отопитель 8ДМ 24S хоть и не отключится, но хотя бы автоматически перейдет в режим минимальной мощности?
Спасибо
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
При подключении внешнего датчика температуры, отопитель будет работать в режиме "по температуре" это если пульты "крутилка"
если же цифровые с цифрами (ПУ-22 или ПУ-27) то режимы можно будет выбирать и без внешнего датчика, при этом опорными для режима "по температуре" будут или датчик пульта или датчик изделия.
Но опять же если на минимальной ступени будет рост температуры, то от перегрева ни куда не уёдете, три перегрева подряд будут приводить к блокировке изделия.
ЗЫ будет отрезано в новую тему Планар-8ДМ в маленьком кунге.
если же цифровые с цифрами (ПУ-22 или ПУ-27) то режимы можно будет выбирать и без внешнего датчика, при этом опорными для режима "по температуре" будут или датчик пульта или датчик изделия.
Но опять же если на минимальной ступени будет рост температуры, то от перегрева ни куда не уёдете, три перегрева подряд будут приводить к блокировке изделия.
ЗЫ будет отрезано в новую тему Планар-8ДМ в маленьком кунге.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
Я думаю тут либо менять на 44д либо впуск организовать с улицы чтобы избежать перегрева и приоткрывать окна.
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
если же цифровые с цифрами (ПУ-22 или ПУ-27) то режимы можно будет выбирать и без внешнего датчика, при этом опорными для режима "по температуре" будут или датчик пульта или датчик изделия.
У меня сейчас ситуация такая: отопитель 8ДМ 24 S, воздух забирает с улицы, сам стоит в багажнике, воздух гонит в кунг снизу. Стоял пульт-крутилка, у нее сломалась ось колесика и я купил пульт ПУ-27, так как надеялся что с его помощью можно будет переходить в "Ждущий режим". Ошибку свою уже понял.
Провода соединил по цветам - те, что шли к "крутилке" надставил удлинителем около 8 м. и подключил к ПУ-27. Пульт соединяется с отопителем корректно, не ругается, все меню (кроме меню догревателя) доступны.
В меню "настройки" выбираю "по Т пульта"
В "заданной температуре" выбираю Т 20С
В "заданной мощности" стоит 9, режим "по мощности" при этом не выбран.
Далее включаю отопитель однократным нажатием на среднюю кнопку.
ПЛАНАР продувается, начинает шуршать, выходит на максимальную мощность и продолжает работать, пока я не выключу его нажатием на среднюю кнопку. Никакого перехода в режим малой мощности не происходит, ни на 20С, ни на 25С, ни на 28С.
Что я делаю неправильно? Пульт новый, только из коробки достал.
Спасибо.
- Вложения
-
- 20210403_143030.jpg (55.48 КБ) 5072 просмотра
-
- 20210403_143023.jpg (55.7 КБ) 5072 просмотра
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
Может Вы просто торопитесь? На сильном режиме при запуске планар работает минут 15, потом медленно начнет снижать мощность.
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
В инструкции по ремонту 44Д в качестве датчика температуры указана микросхема К1019ЧТ1. Её тоже можно использовать в новых изделиях? Или всё же предпочтение LM235?
Вернуться в «Устройства управления и диагностики»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость