Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
комплект с индивидуальной прошивкой я думаю, что товарищу будет интересно, тк не нужно мудрить с двумя схемами питания и следить чтобы напряжение было не ниже 13В..
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
Терентий писал(а):Здравствуйте, можем для отопления предложить вам комплект с индивидуальной прошивкой без ограничения по времени работы.
это очень интересный вариант.
а в ней можно будет изменять пороги Т по которым блок будет отрабатывать?
т.к. максимальная Т как в автомобиле тут не нужна будет, устроила бы например Т максимум те же +80 (+85) гр. (до открытия термостата как в машине).
в двух словах хотелось бы реализовать два режима:
1) нагрев системы - это обычный режим работы котла (когда он включается на максимум и работает пока на входе у него не будет тоже что и на выходе - ну это грубо (т.е. Т выхода +80 (+85).
2) это режим догрева, когда Т поддерживается в пределах +35 (+40) - это режим энергосбережения или тупо поддержание.
в режиме 2 - минимальные значения Т жидкости это ~+10, после которых котёл запускается в работу самостоятельно.
ну и уже потом понять логику включения этих двух режимов (ну скажем: замыкание контактов (триггером) или подача питания на контакты и включился режим 1. добавился ещё один контакт с питанием - другой режим. или это можно устанавливать с блока управления?
а что с питанием? какие сложности - просто поясните (понимаю, что т.к. блок авто, он должен думать и понимать что бы не высадит аккум авто и потом его завести. тут просто писали что подать на блок 13В и будет чуть ли не вечный котёл
прочитав инструкцию не совсем некоторые моменты понятны, пока котёл в руки не попадёт
Спасибо за ответы.
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12539
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
безконечное время работы это другое, не будет отключатся через 120 минут, а будет продолжать работать дальше,
отключится после снижения напряжения ниже 10 вольт.
но всё остальное уже другое ПО получается именно под нагрев.
режим догревателя,
пороги +75 +95 но на выходе из подогревателя, на входе будет ниже, зависеть будет от скорости прокачки но при слишком большой разнице вход-выход будет опозноваться возможный перегрев.
для запуска режима "догревателя" напряжение должно быть выше 13 вольт.
это будет режим подогревателя, активация когда напряжение ниже 13
пороги +20 до +95
гистерезис нагрев- остывание-нагрев 18 градусов,
но сдаётся что ни когда не дойдет до ждущего режима тк обьем ож большой и переход на режим средней с малой мощности будет давать остывание и последующий переход на бОльшую ступень.
те для стандартного изделия вам придется реализовать внешнее управление модем из комплекта или управление внешним реле, и регулирование напряжения плюс\минус 2 вольта.
отключится после снижения напряжения ниже 10 вольт.
но всё остальное уже другое ПО получается именно под нагрев.
hjvfy писал(а):1) нагрев системы - это обычный режим работы котла (когда он включается на максимум и работает пока на входе у него не будет тоже что и на выходе - ну это грубо (т.е. Т выхода +80 (+85).
режим догревателя,
пороги +75 +95 но на выходе из подогревателя, на входе будет ниже, зависеть будет от скорости прокачки но при слишком большой разнице вход-выход будет опозноваться возможный перегрев.
для запуска режима "догревателя" напряжение должно быть выше 13 вольт.
hjvfy писал(а):2) это режим догрева, когда Т поддерживается в пределах +35 (+40) - это режим энергосбережения или тупо поддержание.
это будет режим подогревателя, активация когда напряжение ниже 13
пороги +20 до +95
гистерезис нагрев- остывание-нагрев 18 градусов,
но сдаётся что ни когда не дойдет до ждущего режима тк обьем ож большой и переход на режим средней с малой мощности будет давать остывание и последующий переход на бОльшую ступень.
те для стандартного изделия вам придется реализовать внешнее управление модем из комплекта или управление внешним реле, и регулирование напряжения плюс\минус 2 вольта.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
да, я буду использовать внешний блок управления
поэтому и спрашиваю, как управлять режимами.
внешний блок будет контролировать Т в системе и Т улицы, а так же работать в обычном режиме, или энергосбережения.
от этого и будет зависеть режим контроллера - и как следствие режим работы котла
ну в принципе, мне никто не мешает его держать всегда в одном режиме и внешним управлением включать/выключать
главное и основное это время работы что бы не ограничивалось 120 минут (может не хватить например прогреть
)
поэтому и спрашиваю, как управлять режимами.
внешний блок будет контролировать Т в системе и Т улицы, а так же работать в обычном режиме, или энергосбережения.
от этого и будет зависеть режим контроллера - и как следствие режим работы котла
ну в принципе, мне никто не мешает его держать всегда в одном режиме и внешним управлением включать/выключать
главное и основное это время работы что бы не ограничивалось 120 минут (может не хватить например прогреть
- IKI
- Группа разработчиков
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 14:48
- Город: Самара
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
hjvfy, предлагаю к доработке 2 изменения штатной программы:
1. неограниченное время работы.
2. убрать режим догрева, чтобы он не мешался.
Действующий порог температуры перехода в ждущий будет один.
Углубляться в изменения алгоритма работы по замыканиям, перемыканиям сейчас нет возможности, и скорее всего ее не будет.
Если предложение устраивает - сделаем.
1. неограниченное время работы.
2. убрать режим догрева, чтобы он не мешался.
Действующий порог температуры перехода в ждущий будет один.
Углубляться в изменения алгоритма работы по замыканиям, перемыканиям сейчас нет возможности, и скорее всего ее не будет.
Если предложение устраивает - сделаем.
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
если
режим догрева он же работает только в одном случае при напряжении 13В (т.е. типа котёл понимает что авто завелось - правильно?, контроллер не разыскивает "пилу" в питании, что означает работу двигателя/генератора?)
его (из описания) прочитал, можно отключить програмно и в текущей ПО.
тогда получается буду признателен доработке по времени работы (оно будет работать по таймеру штатно или по какому то условию без ограничений) - опишите как будет работать.
Штатное ПО потом прошить будет можно опять - так?
Спасибо!
IKI писал(а):hjvfy, предлагаю к доработке 2 изменения штатной программы:
1. неограниченное время работы.
2. убрать режим догрева, чтобы он не мешался.
Действующий порог температуры перехода в ждущий будет один.
Углубляться в изменения алгоритма работы по замыканиям, перемыканиям сейчас нет возможности, и скорее всего ее не будет.
Если предложение устраивает - сделаем.
режим догрева он же работает только в одном случае при напряжении 13В (т.е. типа котёл понимает что авто завелось - правильно?, контроллер не разыскивает "пилу" в питании, что означает работу двигателя/генератора?)
его (из описания) прочитал, можно отключить програмно и в текущей ПО.
тогда получается буду признателен доработке по времени работы (оно будет работать по таймеру штатно или по какому то условию без ограничений) - опишите как будет работать.
Штатное ПО потом прошить будет можно опять - так?
Спасибо!
- IKI
- Группа разработчиков
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 14:48
- Город: Самара
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
Включение/выключение с пульта управления. Запуск возможен по таймеру. Отключение только вручную.
Еще можно модем поставить, тогда вкл/выкл можно осуществлять дистанционно.
Время работы - всегда неограниченное. Т.е. чтобы выключить надо нажать на кнопку.
Если забыли про работающий Бинар, то он будет работать до окончания топлива или энергии батареи.
Температуру перехода в ждущий можно настроить.
Еще можно модем поставить, тогда вкл/выкл можно осуществлять дистанционно.
Время работы - всегда неограниченное. Т.е. чтобы выключить надо нажать на кнопку.
Если забыли про работающий Бинар, то он будет работать до окончания топлива или энергии батареи.
Температуру перехода в ждущий можно настроить.
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
IKI писал(а):Включение/выключение с пульта управления. Запуск возможен по таймеру. Отключение только вручную.
Еще можно модем поставить, тогда вкл/выкл можно осуществлять дистанционно.
Время работы - всегда неограниченное. Т.е. чтобы выключить надо нажать на кнопку.
Если забыли про работающий Бинар, то он будет работать до окончания топлива или энергии батареи.
Температуру перехода в ждущий можно настроить.
т.е. правильно ли я понимаю, что включить котёл - надо замкнуть ну ПУ кнопку - так?
и что бы отключить нажать опять же кнопку
а GSM модем работает по внутренней шине? т..е если у меня есть отдельный блок управления который управляет климатом и имеет слаботочные триггеры на выходе, он не сможет управлять?
хм.... надо будет думать, но думаю придумать можно всё,
ведь возможен запуск котла от сигнализации? и его остановка?
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
Есть простой вход в виде пары проводков, предусмотренный для управления сигнализацией. Управление на выбор: замнкул и держишь, работает. Отпустил, выключился. Либо замкнул и тут же отпустил, работает. Ещё раз замнкул и отпустил, выключил. Ето если по рабоче крестьянски. Более подробно есть в теме про подключение к сигнализации.
Re: Бинар дизельный в помощь на даче в качестве нагревателя жидкости
Potable писал(а):Есть простой вход в виде пары проводков, предусмотренный для управления сигнализацией. Управление на выбор: замнкул и держишь, работает. Отпустил, выключился. Либо замкнул и тут же отпустил, работает. Ещё раз замнкул и отпустил, выключил. Ето если по рабоче крестьянски. Более подробно есть в теме про подключение к сигнализации.
а больше то и не надо
на подобных котлах так и делалось управление, думал что тут же так же делается
Спасибо что подтвердили мои догадки.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей