Возникла интересная проблема.
В ни в РЭ по модему, ни в РЭ по пульту ПУ-27 не написано, что нельзя отключать модем не удаляя переходник модем-пульт (долго не мог понять, почему пульт не может соединиться с котлом, если к переходнику не подключен модем) ну, или, подключать пульт к переходнику без модема.
После монтажа я проверил Бинар с пульта без модема. Котел запустился со второй попытки. Далее, я подключил переходник на модем но модем не стал ставить, т.к. не решил еще куда крепить антенну и сам модем. Подключил пульт - он не увидел котла. Убрал перемычку, пульт котел увидел, но при попытке запуска по таймеру выпадала Ошибка 13. Запуск кнопкой с пульта работал с одним интересным наблюдением:
котел начинает продувку и далее, в теории, должен включаться насос, но насос не включается. Обороты нагнетателя падают, потом снова наступает продувка и на очередном цикле котел запускается. Т.е. получается что при запуске с таймера одной попытки не хватает (т.к. работает половина цикла), а повторный запуск, тоже с половиной цикла, уже запускает котел. Проверил эту ситуацию 3 раза. Все повторяется.
Установил переходник и подключил модем. В этом комплекте запуск работает в штатном режиме как с модема, так и по таймеру и с пульта. Снова убрал переходник и котел опять с первой попытки не запускается с ошибкой 13.
Отсюда вопросы:
Я мог таким образом подпортить пульт или это алгоритм работы ПО для комплекта с модемом?
KIA CEED/ Бинар-5S + модем SIMCON
ИЖ 2126-030 ОДА 1,6с. Бинар 5Б-СВ, выпуск 10.2010.
С завода Р106/1004, потом Р107/1014, теперь Р107/1017. GSM-IZM модем. Есть программатор Pickit2.