Страница 1 из 1
Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Добавлено: 10 окт 2017, 11:15
Abzac74
Подскажите, пожалуйста, какое будет время работы отопителя при следующих условиях?
На ПУ-20 установлено время L=15 минут. (Вообще, я не понял какое всё-таки минимальное время работы отопителя? На ПУ-20 минимально можно установить L=10 минутам.
В руководстве по SIMCOM2 описано, что минимальное время работы отопителя 20 минут.
Произвожу запуск отопителя, посылая команду из Autoterm Control, в исходящем смс время работы отопителя 20 минут.
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Добавлено: 10 окт 2017, 13:36
ЮВА
Какое время работы в команде есть, такое и будет...
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Добавлено: 10 окт 2017, 13:40
Abzac74
ЮВА писал(а):Какое время работы в команде есть, такое и будет...
Команде посланной модему в смс?
Какое всё-таки минимальное время работы отопителя? На ПУ-20 минимально можно установить L=10 минутам. Это верно?
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Добавлено: 10 окт 2017, 13:53
IKI
На пульте минимальное время 10 минут.
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Добавлено: 10 окт 2017, 14:07
Abzac74
ЮВА писал(а):Какое время работы в команде есть, такое и будет...
Еще раз.
При посылке команды на запуск посредством СМС, время работы обогревателя будет то, какое установлено в команде, несмотря на время установленное на ПУ-20, верно?
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Добавлено: 17 окт 2017, 16:23
kolyu4kin
Abzac74 писал(а):Еще раз.
При посылке команды на запуск посредством СМС, время работы обогревателя будет то, какое установлено в команде, несмотря на время установленное на ПУ-20, верно?
Если запускать с пульта,то отработает время,установ.на пульте. Если через смс, то по заданому в нем времени. В приоритете то,с чего поступает команда