Страница 1 из 1

Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 01 окт 2026, 09:09
lion_sm
Добрый день!

Дня 3 назад первый раз заметил проблему с ПУ-40, при выключении пульт перезапускался, с прогрессбаром "соединение...."
не придал особого значения, но на следующий день ситуация повторилась, уже и в процессе работы котла, при этом сам котел не отключился, в ошибки не падал. При ручном останове с кнопки пульта - пульт уже пару раз перезапускался
Вчера с самого начала на пульте "соединение....", проходит пара-тройка делений, снова перезапуск.
отключение питания (предохранитель) не помогло.
Сегодня утром пульт вообще не реагирует, в том числе на отключение-подключение питания

Помер? на замену?

Re: Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 01 окт 2026, 10:07
Petrov_kamensk
Дело не в пульте, при запуске и завершении работы большое потребление и при плохом контакте гдето напряжение падает ниже величины устойчивой работы для пульта, происходит перезапуск.
Проверить все контакты АКБ плюс, минус, колодку предохранителей 25А Белый, обычно на этом этапе уже находится причина такого поведения.

Re: Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 01 окт 2026, 12:35
lion_sm
Предохранитель 25А разве не на сам котел, и его работу?
за работу пульта, если я не путаю, отвечает предохранитель в 5А.

И из дежурного спящего режима пульта (не пуск-останов котла) - на нажатие любой кнопки пробуждает пульт, экран?
плюс при замене предохранителя (5А) - пульт же должен "загрузиться", и как-то себя проявить визуально, в т.ч. показать версию, ревизию.

Re: Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 01 окт 2026, 12:58
Petrov_kamensk
Напишите какая версия в пульте, или фото
Настройки-версии

Re: Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 01 окт 2026, 13:22
lion_sm
Если память не изменяет, то 5.0.8.0
фото из соседней темы, т.к. мой пульт сейчас не отзывается, версию посмотреть не могу

Re: Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 01 окт 2026, 13:35
lion_sm
Если на жгуте к пульту разъединить колодку и подключить обратно - на экране пульта заметна легкая вспышка.

Re: Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 01 окт 2026, 18:17
Petrov_kamensk
lion_sm писал(а):колодку и подключить обратно - на экране пульта заметна легкая вспышка.

Проверьте питание на пульт, или отключите пульт и подайте хоть от кроны внешнее питание,
Красный плюс, Синий минус.

lion_sm писал(а):мой пульт сейчас не отзывается, версию посмотреть не могу


При подаче питания должен показывать, если этого не происходит, то всё плохо, нужна замена
это при условии что с пайкой жгута к плате всё хорошо.

Re: Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 05 окт 2026, 12:56
lion_sm
Petrov_kamensk писал(а):Проверьте питание на пульт, или отключите пульт и подайте хоть от кроны внешнее питание,
Красный плюс, Синий минус.

При подаче питания должен показывать, если этого не происходит, то всё плохо, нужна замена
это при условии что с пайкой жгута к плате всё хорошо.


При подаче питания (9В) - экран пульта молчит.

Re: Пульт (ПУ-40) перестал реагировать

Добавлено: 05 окт 2026, 14:36
Petrov_kamensk
Пульт не исправен, нужно менять.