Сообщение DeSoul » 25 апр 2024, 08:38

Всем добра! Столкнулся с такой проблемой.
Подогреватель уходит в аварию по 5-ой ошибке. Проверяю сопротивление Зонта показывает 0.65 МОм, по мануалу, не менее 40МОм. Было принято решение по замене подогреватель целиком. Но новый с коробки показывает тоже сопротивление 0.6МОм. Ошибка в мануале?
Руководство по эксплуатации АДВР.220.00.00.000РЭ.

Petrov_kamensk
Сообщения: 11689
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: 15TSG-24-2C

Сообщение Petrov_kamensk » 25 апр 2024, 11:02

Каким образом производили измерение ? те отключали ли вывод от зонда или нет
и каким прибором измерялось.

Зонд это стержень в керамической втулке, пока всё чистое и сухое, сопротивление между зондом и корпусом, огромное,
грязь и влага могут понижать эти цифры.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

DeSoul
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 апр 2024, 08:31
Город: Пангоды

Re: 15TSG-24-2C

Сообщение DeSoul » 25 апр 2024, 12:11

Всё измерялось мультиметром Uni-T UT33B+, точнее двумя, и еще потом третьим, какой-то дешевый валялся. Все показали одинаковое сопротивление. Измерялось в теплом сухом боксе. С подключеным однопиновым разъемом к БУ.
Если разъем разъеденить, то понятно что там через керамику мегаомы, не пробит на массу.

Petrov_kamensk
Сообщения: 11689
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: 15TSG-24-2C

Сообщение Petrov_kamensk » 25 апр 2024, 13:17

пока зонд подключен к БУ, то измеряете сопротивление измерительной цепи, а не утечку по зонду.

проверьте точку крепления минуса из БУ к массе на корпусе подогревателя (она под одной из точек крепления блока выполнена) , если есть следы окисления, то зачистить и плотно притянуть.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

DeSoul
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 апр 2024, 08:31
Город: Пангоды

Re: 15TSG-24-2C

Сообщение DeSoul » 28 апр 2024, 11:58

В общем запустили этот газовый ПЖД с бубнами и пляскамм. Причина была в газопонижающем редукторе.
В общем и целом получилось так. После установки нового подогревателя и спуска воздуха с контура ОЖ, он всё так же выдовал безпричино 5-ую ошибку, хотя по термопаре и зонду было всё в порядке, пока не запустили двигатель. На работающим двигателе подогреватель вышел в режим и штатно отработал прогрев. Но что это был бы за подогреватель который работает только на запущеном двигателе. Решил узнать легенду, что да как в последние время на машине менялось и ремонтировалось, узнал что был заменён понижющий редуктор, после замены его на старый всё стало штатно работать! Видимо при включении зажигании открывались другие клапана, на остальных балонах, и газа в магистрали становилось достаточно, а новый видимо с дефектов. Есть еще конечно теория, но она слабовата, не хватает статистики.
Понижающий редуктор меняли из-за 3-ей ошибки на старом ПЖД, эта ошибка ушла, но 5-ая пявилась был в запасе новый, было принято решение менять всё целиком.
Вопрос только у меня один!!! При чём тут млять 5-ая ошибка! Газа мало должна 2-ая быть, ОЖ завоздушена 1-ая! Но причём тут 5-ая!