1. датчик перегрева который стоит на входе. На холодную замеряю напряжение 2,88 В. Систему запускаю, работает мерю напряжение до отключения медленно растет. Доходит до 3,98 В и отключается. Сопротивление датчика на хол. = 34,6 кОм на гор. (момент отключения) = 36,8 кОм
2. Тоже самое провожу и со вторым датчик температуры который стоит на выходе. На холодную замеряю напряжение 2,88 В. Систему запускаю, работает мерю напряжение до отключения медленно растет. Доходит до 3,78 В. Сопротивление датчика на хол. = 34,1 кОм на гор. (момент отключения) = 36,5 кОм.
Помпа по звуку слышно что работает. Подскажите в чем может быть причина или что еще проверить и как.