Добрый день.
Имеется в наличии ППД 14ТС-10-М5. Выдаёт ошибку №11 "Нет связи между пультом управления и блоком управления".
Проводку прозвонил и проверил на мегомы. Всё в норме.
ПУ -6. На красном проводе- масса, на белом- +24 В. На шине данных примерно +12 В. Если откинуть зелёный (шину данных) - со стороны пульта и со стороны БУ напряжение почти одинаково- те же самые +12 В (осцилогрофа под рукой нет, но как-бы на шине данных напряжение имеется, скорее всего и импульсы какие-то идут).
Как определить- неполадка в БУ или ПУ?
Есть-ли вариант запустить ППД без ПУ?
Из запчастей имеется в наличии ПУ-4МР. Понимаю, что там шина данных типа CAN, а на ПУ-6 связь по одному проводу. Но вдруг ошибаюсь!
Заранее благодарен.
14ТС-10-5М, ошибка № 11
-
Ратибор77
- Сообщения: 1156
- Зарегистрирован: 11 окт 2010, 11:21
- Город: Волгоград
- Откуда: Волгоград
- Контактная информация:
Re: 14ТС-10-5М, ошибка № 11
Попробуй снять питание с подогревателя (предохранитель вынуть), при этом ПУ должен быть подключен, затем вставь предохранитель на место...
Или подкинь другой пульт но такойтже по маркировке...
Или подкинь другой пульт но такойтже по маркировке...
Счастливый обладатель Бинара 5Д-СВ
Re: 14ТС-10-5М, ошибка № 11
Пробовал. Не помогает.
ПУ такого же нет. Придётся покупать. Вентилятор при первом пуске после отключения-включения питания запускается. Думаю, что БУ рабочий.
ПУ такого же нет. Придётся покупать. Вентилятор при первом пуске после отключения-включения питания запускается. Думаю, что БУ рабочий.