Господа подскажите, я чтот туплю...
поставил новый блок и новый пульт, все равно ошибка 20, где собака зарыта??
о как, у нас оЩибка в заголовке была почти как полгода
Ошибка №20
-
Ратибор77
- Сообщения: 1156
- Зарегистрирован: 11 окт 2010, 11:21
- Город: Волгоград
- Откуда: Волгоград
- Контактная информация:
Ошибка №20
Счастливый обладатель Бинара 5Д-СВ
- IKI
- Группа разработчиков
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 14:48
- Город: Самара
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Ощибка №20
Какой пульт подключен? Цифровой или потенциометр?
-
Ратибор77
- Сообщения: 1156
- Зарегистрирован: 11 окт 2010, 11:21
- Город: Волгоград
- Откуда: Волгоград
- Контактная информация:
Re: Ощибка №20
Цифровой ...
не догадаетесь в чем дело))))
неисправен индикатор пламени)))
не догадаетесь в чем дело))))
неисправен индикатор пламени)))
Счастливый обладатель Бинара 5Д-СВ
Re: Ощибка №20
Доброго дня всем!
В руководстве по ремонту указано,что нужно проверить предохранители. Теперь вопрос,а разве пульт управления будет работать вообще если один из предохранителей перегорит? Ведь цепь питания разорвана? Вопрос задал,потому,что у самого выскочила данная ошибка,вот и думаю с чего начинать поиск неисправности. Подскажите пожалуйста!
В руководстве по ремонту указано,что нужно проверить предохранители. Теперь вопрос,а разве пульт управления будет работать вообще если один из предохранителей перегорит? Ведь цепь питания разорвана? Вопрос задал,потому,что у самого выскочила данная ошибка,вот и думаю с чего начинать поиск неисправности. Подскажите пожалуйста!
Re: Ощибка №20
Феннур писал(а):Доброго дня всем!
В руководстве по ремонту указано,что нужно проверить предохранители. Теперь вопрос,а разве пульт управления будет работать вообще если один из предохранителей перегорит? Ведь цепь питания разорвана? Вопрос задал,потому,что у самого выскочила данная ошибка,вот и думаю с чего начинать поиск неисправности. Подскажите пожалуйста!
У пульта свой пред (5А), так что два остальные могут гореть в своё удовольствие.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав
- avtonomka34
- Сообщения: 1275
- Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
- Город: г.Волгоград
- Откуда: г.Волгоград
- Контактная информация:
Re: Ощибка №20
СлепойПью писал(а):Феннур писал(а):Доброго дня всем!
У пульта свой пред (5А), так что два остальные могут гореть в своё удовольствие.
В ПЛАНАРЕ 44 ---- НЕТ ТАМ никаких предохранителей . питание пульта осуществляется от блока управления, а он от бортовой сети через предохранители.Вывод отсюда прост.
1.НЕКОНТАКТ в разьемах.
2.обрыв жгутов пультов.
3. неисправен пульт.
4 неисправен блок упр.
Ратибор77 нарывался на ошибку 20 при неисправности датчика пламени. хотя связи особой нет но факт есть факт.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
Re: Ощибка №20
Итак проверил:предохранители 2x25 оба целы. Нарыл вот что. На пульте температуру показывает 22,а вот на отопителе 00 !!! Может быть здесь собака зарыта. Подскажите пожалуйста! А то хотел запустить для профилактики,а он молчит и ошибкой 20 пугает.
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12566
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Ощибка №20
Феннур писал(а): На пульте температуру показывает 22,а вот на отопителе 00 !!! Может быть здесь собака зарыта.
не совсем понял про что речь.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Ощибка №20
Попробую пояснить. Когда планар выключен нажав на любую клавишу пульта мы видим температуру салонную(непосредственно вокруг пульта). А если несколько раз нажать на правую стрелку,то видим температуру салонную(если есть датчик салонный) и температуру на самом планаре. Рисунок 7.1 инструкции по эксплуатации.
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12566
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Ощибка №20
Феннур писал(а):Итак проверил:предохранители 2x25 оба целы. Нарыл вот что. На пульте температуру показывает 22,а вот на отопителе 00 !!! Может быть здесь собака зарыта. Подскажите пожалуйста! А то хотел запустить для профилактики,а он молчит и ошибкой 20 пугает.
в пульте свой датчик температуры есть вот он и показывает температуру, а раз связи с феном нет то показывает 0, и ругается 20 ошибкой что нет связи с феном.
по сему рыть в сторону проводки разьемов и контактов в них, ошибку 20 пульт генерирует сам покда не может установить сеанс связи с блоком управления.
если планар уже вскрывался то как вариант можно датчик пламени заменить перемычкой чтоб проверить если ли влияние, на генерацию 20 ошибки.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Кто сейчас на конференции