Общие вопросы по монтажу
Re: Общие вопросы по монтажу
После остановки Бинара, на стадии продувки появляется запах бензина. Это нормальное явление? Выдувается несгоревщий в котле ?
Re: Общие вопросы по монтажу
Это не должно бы быть. На стадии продувки (точнее предпродувки) вновь включается свеча как раз для дожигания топлива, если пламя при выключении сорвалось. Хотя небольшой остаток может и не догорит....
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12522
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Общие вопросы по монтажу
любопытно, это с какой прошивки появилось ?
в первых этого точно небыло, тк после нажатия "стоп" запаховый выхлоп был, но как сказать выхлоп если при работе запаха бензина нет совсем то тут как на карбюраторе с плохой регулировкой чувствуется то топливо бензин.
в первых этого точно небыло, тк после нажатия "стоп" запаховый выхлоп был, но как сказать выхлоп если при работе запаха бензина нет совсем то тут как на карбюраторе с плохой регулировкой чувствуется то топливо бензин.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Общие вопросы по монтажу
Petrov_kamensk писал(а):любопытно, это с какой прошивки появилось ?
в первых этого точно небыло, тк после нажатия "стоп" запаховый выхлоп был, но как сказать выхлоп если при работе запаха бензина нет совсем то тут как на карбюраторе с плохой регулировкой чувствуется то топливо бензин.
На дизелях это было всегда.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав
-
Олег,03
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 24 окт 2011, 13:57
- Город: Улан-Удэ
- Откуда: Улан-Удэ, Республика Бурятия
Re: Общие вопросы по монтажу
есть смысл использовать для управления климатом и запуском с доп.канала сигнализации твердотельные реле (ток потребления у них мизерный) ?
SsangYong Kyron II, Бинар 5S+GSM (2011-2022 Бинар 5Б, одолел глючить - демонтирован, с 2022г новый 5S+модем)
Re: Общие вопросы по монтажу
Олег,03 писал(а):Добрый день.
При установке возникла пара вопросов:
1. Теплоизоляция (чулок) как крепить - Куда? На что? Чем и как крепить?
2. Имеет смысл дополнительно защитить (от перегрева, повреждения/перетирания ) пластиковый топливопровод, например заключить его в гофру и шланг ?
1. в моеме комплекте "носок" отсутствовал...не знаю по какой причине. Может кто-нить вытащил. Решил просто: купил стеклоткань - ту которая похожа по плотности как ватин, сделал десколько слоев, намотал медной проволокой, далее еще для защиты - стеклоткань с фольгой (чтоб ничего не прилипало.ю не прапитаывлась влага при растаянии снега в гараже), далее еще проволокой накрутил - вот и вся любовь! у мена по метсу установки только один вариант выхлопа прокладывалась. и то с контактом защиты двигателя - вот в том месте и намотал хорошенько в несколько слоев, включал и через 20 минут когда на бинар максимуме гонял- потрогал, руку не жгет, значит все добро...выхлопная труба гофр, следовательно "носок" слетать не должен.
2. дополнительно защитить топливовпровод - смысле не вижу, проложи аккуратно, чтоб снизе не свисало.
еще: топливный насос можешь от грязи защитить, чтоб в случае замены/ремонта все было чистенько.
toyota gaia 2 литра, Бинар 5Б по схеме: котел-ДВС-помпа-печка. допканал сигналки выведен на 2 кнопку ПУ через реле
Re: Общие вопросы по монтажу
Подскажите, я так понимаю мы режем только шланг горячей подачи
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12522
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Общие вопросы по монтажу
зависит от вашего решение. иногда удобней ставить в слив с печки.
правда тогда включеный котел будет догревать двигатель но в печку это тепло будет попадать уже потом, особой разницы нет она заметна только при коротких поездках.
когда котел перед печкой то тепло получается быстрее.
правда тогда включеный котел будет догревать двигатель но в печку это тепло будет попадать уже потом, особой разницы нет она заметна только при коротких поездках.
когда котел перед печкой то тепло получается быстрее.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Общие вопросы по монтажу
Заканчиваю монтаж бинара, хочу удлинить воздухозаборник остатком трубы от нагнетателя до котла, через металлическую трубку аналогичную по размерам с входными трубками нагнетателя. Вопрос допустимо ли это и на какую максимальную длину можно его удлинить? Удлиняю из-за того что воздухозаборник возможно вывести только вертикально вверх и возможно попадание в нее чего либо.
Re: Общие вопросы по монтажу
Petrov_kamensk писал(а):зависит от вашего решение. иногда удобней ставить в слив с печки.
правда тогда включеный котел будет догревать двигатель но в печку это тепло будет попадать уже потом, особой разницы нет она заметна только при коротких поездках.
когда котел перед печкой то тепло получается быстрее.
Лёш, не надо такого советовать, я за эту зиму столько таких вариантов переделал...
Не всегда помпа сможет забрать ОЖ через печку, в группе риска по перегреву такие установки.