devlad писал(а):У меня прошивка 1002. Новая я так понимаю 1004. Критично? Надо шиться?Мне полдня до корпуса добираться- стоит неудобно котел.
Не могу запустить просто помпу без котла для циркуляции. Длительно держу среднюю кнопку- загораются два нуля и ничего. Буква п не горит. Переходит потом на время.
Чтобы всем было понятно.
Касаемо блоков с напряжением питания 12В
1. Блок управления БЕЗ разъема для подключения доп. канала сигнализации/модема.
Версия ПО 0000 - это самая первая. Так отображается на пульте и бензиновая и дизельная.
Выходит новая версия 1007(бензин) и 2007(дизель). По функционалу тоже, что и 1004(бензин)/2004(дизель) соответственно,
но без возможности подключить доп. канал сигнализации/модем (разъема для этого на плате нет).
2. Блок управления С разъемом для подключения доп. канала сигнализации/модема.
Версия ПО 1002(бензин)/2002(дизель).
Версия ПО 1004(бензин)/2004(дизель).
Версия 0000.
Версия #002:
Версия 0000 +
- ускоренный розжиг
- возможность управления отопителем с дополнительного канала сигнализации/модема.
Версия #004:
Версия #002 +
- изменение времени работы подогревателя от 20 до 120 минут
- настройка помпы Россия/Bosch
- включение помпы отдельно от запуска отопителя.
Версия #007:
- ускоренный розжиг
- изменение времени работы подогревателя от 20 до 120 минут
- настройка помпы Россия/Bosch
- включение помпы отдельно от запуска отопителя.
Последняя программа пульта работает с любыми программами блока управления.
Что значит "Критично? Надо шиться?"? Поясните.
У Вас версия 1002. Значит плата с разъемом.
"Длительно держу среднюю кнопку- загораются два нуля и ничего. Буква п не горит. Переходит потом на время."
Все правильно. Программа 1002 не может включить только помпу.
Если Вам эта функция нужна, то надо перепрограммировать блок. Придется лезть.
Если не нужна, то никуда лазить не надо.
Надеюсь понятно объяснил.