Пульт показывает t 252

Описываем неисправности, которые случались с Бинаром 5
Petrov_kamensk
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение Petrov_kamensk » 18 дек 2012, 19:06

корпус нашего датчика очень технологически неудобный.
две фрезерованный поверхности,резка в размер, глухое сверление, отмывка и обезжиривание.
металлоемкость большая.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

DundukovEM
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 08:18
Город: Павлодар
Откуда: Павлодар

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение DundukovEM » 18 дек 2012, 21:28

В своё время переход на датчики температуры в Al корпусах был представлен заводом как избавление от всех прошлых проблем с ними раз и навсегда.
А спустя год-полтора оказалось, что жизнь коварная штука. Не всё учтено было в первых ревизиях датчиков.
У меня стоят датчики со "старой" заливкой - эпоксидкой.
Спустя год эксплуатации котла стал замечать помаргивания температуры t248...t252 на холодном отключенном котле, при просмотре температуры с пульта. Пока, при нагревании котла проблема исчезает.
Это и есть признак начала отвала провода внутри корпуса датчика от ножки м/сх?
Toyota Ipsum 2WD 2.0L 3S-FE SXM10G, Бинар 5Б-СВ

Petrov_kamensk
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение Petrov_kamensk » 19 дек 2012, 07:39

без свинцовый припой который экологичный но не пает нефига.
смола которая пропускает влагу, окраска эмалями на водной основе которые ногтем до грунта процарапываются.
Заговор какойто, простив хорошей долговременной работы изделий.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

оох
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 19:46
Город: Красноярск

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение оох » 16 янв 2013, 12:03

Ах вот оно чё, Петрович!!!
Я ж умный, вученый поцан, сразу догадался, что температура в 255 градусов это показ в Кельвинах или в Хренвилях! :ugeek:
Как раз и погодка шепчет, около нулика крутиться!
А оказывается, это порча, наведенная на датчик, влажной окружающей средой!!!

...и, ничего не понял. Какие мои дейсвтия должны последовать? :shock:

Petrov_kamensk
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение Petrov_kamensk » 16 янв 2013, 12:15

вынимать и менять на новый.
если по тупому то оба, если по думать то по номеру ошибки и направлению потоков определить какой физически вышел из строя и его поменять.
(в прикрепленной теме описано как)
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

оох
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 19:46
Город: Красноярск

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение оох » 16 янв 2013, 12:46

Текст, где с картинками исче, я понял, но вот выбежал для контролю, показывает стабильно 5 тепла и не глючит. Видимо прогревая котел, все же влага ушла, на какое то время.
Вопрос, а где гарантия, что заменив новое изделие, на новое, не будет снова этой ошибки?
Мне надо перекупить все ваши запасы по датчикам или есть еще варианты?
...ах да, цена вопроса. Сколько сэкономлю, меняя сам?

Или, пока совсем не вышел из строя, известный узел, есть рекомендации по предотвращению подобных ситуаций?
Сдается мне, что виновата все та же "точка россы" и незащищенность датчика от влаги...

Petrov_kamensk
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение Petrov_kamensk » 16 янв 2013, 13:14

датчик в заливке, какая там точка росы может быть ?
написано же, брак при заливки из за нарушения технологии.
поменяли технологию и компаунд.

Мне надо перекупить все ваши запасы по датчикам или есть еще варианты?
...ах да, цена вопроса. Сколько сэкономлю, меняя сам?


с чего решили что есть запасы ?
производство плановое, число котлов + на замену, когда начались проблемы то сервисы стали разбирать про запас, возник дефицит, потом будут лежать годами невостребованные.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

Боряныч
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 12:41
Город: Воронеж

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение Боряныч » 09 фев 2013, 13:59

Технологии меняли, компаунд.... мой Компакт изготовлен 22 ноября 2012. Через месяц эксплуатации сегодня высочило то же самое (на холодном котле чередовались 252 и -2). Зато впервые котел работал без ошибки 78 при работающем двигателе. Из двух зол выбираю меньшее. Слишком я привык к иномаркам с их надежностью. Только на наших изделиях надо с новья напильником работать. Для того чтобы подлезть к котлу, мне у Мондео надо каждый раз снимать локер и бампер. Вы мне поменяете эти датчики по гарантии? Ах да, я сам ставил, сам и отвечаю...

Sanya
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 21:28
Город: Данилов, Яр.обл.
Откуда: Данилов, Яр.обл.

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение Sanya » 10 фев 2013, 14:44

У меня такая цифра проскакивала в первый же день включения после установки, ну и потом один раз как-то заметил.

Эксплуатирую Бинар 2 месяца и вообще не беспокоюсь на этот счет, если после включения всё нормализуется, чего париться не пойму!?

Главное, чтоб грел исправно и не "кашлял", тьфу 3 раза. ;)
Lada Granta, Бинар 5Б-Компакт (первый пуск 09.12.12), GSM-IZM

Боряныч
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 12:41
Город: Воронеж

Re: Пульт показывает t 252

Сообщение Боряныч » 10 фев 2013, 17:40

Привык я к Орднунгу. А Бинар то цифрами перемаргивает- то на ходу притухает. Здесь подтянуть-там поменять. Посмотрю на ресурс. Иллюзий уже не питаю.