Здравствуйте форумчане.
не запускается ППД 14ТС-10-М5. После включения происходит продувка,помпа работает. Т/насос один раз щелкает,через какое то время разгоняется нагнетатель воздуха. Потом все тухнет и начинает моргать светодиод,сначала 7 раз и через паузу 12 раз,потом так и выдает 12 код ошибки( превышено время на вентиляцию) пока не отключишь. Помогите разобраться в чем дело,что вышло из строя?
не запускается 14ТС-10-М5
-
Ратибор77
- Сообщения: 1156
- Зарегистрирован: 11 окт 2010, 11:21
- Город: Волгоград
- Откуда: Волгоград
- Контактная информация:
Re: не запускается 14ТС-10-М5
нужна точно знать 12 раз моргает или 7.
Если 12 меняйте индикатор, если 7 то нагнетатель...
Если 12 меняйте индикатор, если 7 то нагнетатель...
Счастливый обладатель Бинара 5Д-СВ
Re: не запускается 14ТС-10-М5
Нагнетатель работает вроде нормально,обороты меняет также как и до поломки. А именно 7 или 12 раз мигает я не могу понять. После запуска горит зеленым цветом потом переходит на красный цвет и моргает 7 раз (или 6,немогу точно сказать,потомучто не знаю с какого момента начинать считать), а потом через длинную паузу еще моргает красным 12 раз,и потом постоянно моргает по 12 раз пока не отключишь!
Re: не запускается 14ТС-10-М5
Спасибо за подсказку. Попробую завтра проверить индикатор согласно руководства по ремонту.
Re: не запускается 14ТС-10-М5
Заменил датчик пламени,все заработало!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!