Nikolay писал(а): Он новый и другой конструкции, т.е. там место под длинный индикатор, а стоит короткий..... И почему он не показывает других ошибок кроме 11?
Все-таки это неправильно работает индикатор пламени. Не сломан он, а неверно температуру измеряет, может короткий вместо длинного.
Алгоритм его работы примерно такой: в процессе розжига контроль его сигнала не производится, посколько загореться может с запозданием. По завершении процедуры розжига проверяется, нагрелся ли индикатор до 100 градусов, если нагрелся, значит пламя есть. Потом идет прогрев горелки, это тот же малый режим. Потом увеличивается плавно количество топлива и воздуха, переходя на сильный режим. После перехода изменяется порог температур, который свидетельствует о наличии пламени. Если температура меньше 300 градусов - то значит пламя сорвалось. Блок управления плавно снижает частоту насоса, включает свечу для дожигания остатков топлива и продувает котел.
Похоже, что у Вас индикатор не прогревается на сильном режиме до нормы. Это победить можно только правильным индикатором. Конечно если горение есть.
Алгоритм контроля реально сложнее, там еще скорость изменения температуры проверяется, и т.п. Не стоит забивать голову....