ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
- Pyltist
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 13 дек 2012, 17:39
- Город: Нефтеюганск
- Откуда: г. Нефтеюганск
ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
Позвонил человек, сказал что на недавно установленном ПЛАНАРе вышла ошибка 33 и как всегда её нет не в одной инструкции. Что это? Не блокировка ли? Что-то рано он заблокировался...
Не нервируйте меня, мне уже негде закапывать трупы!
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
До этого было 3 раза перегрев по датчику температуры воздуха. Ошибка 32. Меры не были приняты, на 4 раз блокировка - ош. 33.
Подключайтесь через адаптер, снимайте блокировку. Программа на сайте. Главное устранить причину перегрева, а то до следующей блокировки недалеко.
Подключайтесь через адаптер, снимайте блокировку. Программа на сайте. Главное устранить причину перегрева, а то до следующей блокировки недалеко.
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12528
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
А инструкция где у нас ?
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
- Pyltist
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 13 дек 2012, 17:39
- Город: Нефтеюганск
- Откуда: г. Нефтеюганск
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
вышла ошибка 33 и как всегда её нет не в одной инструкции
Я же написал, человек сказал что у него в инструкции только до 32-й ошибки, на сайте тоже самое
- Вложения
-
- clp2.jpg (228.51 КБ) 18455 просмотров
Не нервируйте меня, мне уже негде закапывать трупы!
- Pyltist
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 13 дек 2012, 17:39
- Город: Нефтеюганск
- Откуда: г. Нефтеюганск
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
И ещё вопрос, человек мёрзнет за полярным кругом, если он отправит только блок управления, то блокировку с него только надо снимать... И на какой датчик надо обратить внимание в этой ситуации?
Не нервируйте меня, мне уже негде закапывать трупы!
- Pyltist
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 13 дек 2012, 17:39
- Город: Нефтеюганск
- Откуда: г. Нефтеюганск
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
Нашёл где написано про блокировку... Одним словом Россия! Всё через ....
Почему в таблицу неисправностей сразу не внесли. Чувствую завод в этом сезоне как минимум икать будет
... 4 перегрева перед блокировкой для русского человека мало...
Не нервируйте меня, мне уже негде закапывать трупы!
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12528
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
Pyltist писал(а):4 перегрева перед блокировкой для русского человека мало...
что значит мало, что бывает когда устраняют причины Вы уже видели.
хорошо что в остальных изделиях такое не ввели пока, но иногда после общения с пользователями тоже уже хочется, при Н13 блокировать после 3-4 раза
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
Для тех, кто любит рисковать!?.... При поломке или отсутствии датчика температуры воздуха, который при трехкратном перегреве приводит к блокировке Планара-8, запуск и работа будет проходить нормально, только после выключения будет сообщение, что датчик неисправен (ошибка 32). Блокировки производится не будет. Ну, если блокировка уже произошла, то отключение датчика не спасет....
- Pyltist
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 13 дек 2012, 17:39
- Город: Нефтеюганск
- Откуда: г. Нефтеюганск
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
при Н13 блокировать после 3-4 раза
С точки зрения техники безопасности не спорю, нужно, и обязательно. Но мы же должны смотреть на поведение людей, опираться на практику. Давайте представим что ПЛАНАР "чихнул" и заблокировался, разблокировщиков в радиусе 500км не наблюдается, на улице в среднем -50, работать надо. И таких проблем будет у 90% пользоаптелей? Да завтра же переделывать будут очумельцы, в лучшем случае, в хучшем никто покупать не будет, а те что стоят в мусор зашвырнут, и поставят шадринский, образца 60 года. Многие уже не справившись с электроникой ставят пжд-30. Вспомним, недавно только когда из-за корявого драйвера топливного насоса что творилось, настроение народа поменялось в худшую сторону, некоторые боялись покупать, кто-то на последние деньги купил и даже запустить не смог, нужно было за ремонт отдать ещё тыщ 7. Благодаря тому что завод быстро среагировал удалось стабиллизировать ситуацию, но осадок остался. А 8ДМ меня разочаровал, я думал что там что-то изменят, чтоб перегрева небыло, а там даже хуже сделали. Раньше он хоть какое-то время работал... Вчера пришёл в ремонт ещё один 8ДМ и тоже радиатор болтается, почему? Доступ воздуха у него был шикарный, свободно стоял в будке. даже делать его не буду, нет смысла.
Не нервируйте меня, мне уже негде закапывать трупы!
- Pyltist
- Сообщения: 722
- Зарегистрирован: 13 дек 2012, 17:39
- Город: Нефтеюганск
- Откуда: г. Нефтеюганск
Re: ПЛАНАР 8ДМ-24 ошибка 33
Для тех, кто любит рисковать
Изучу как работает новый 8ДМ, но пока понятно что будем рисковать. Что изменилось у 8ДМ чтоб не горели теплообменники? То что я сейчас наблюдаю, прямо показывает что акцент делался на следствие, а не на причину. Может стоило бы подачу топлива снизить? Убавить тампературу горения, при которой аллюминий не работает в аварийном режиме. Или радиатор сделать цельнолитой с теплообменником, чтоб до последнего производился съём тепла...
Не нервируйте меня, мне уже негде закапывать трупы!
Вернуться в «Прочая продукция»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей