Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
Решил поставить себе микроклимат взамен штатного пульта управления пу-10, взамен ему был куплен ПУ-8м. Сейчас столкнулся с проблемой подключения. Согласно схеме на вашем сайте подключил его и он постоянно выдает ошибку 20(нет связи пульта с блоком управления). Подскажите в чем проблема? Ведь я узнавал и мне говорили что этот пульт для всех серий "планар-4"



-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
В порядке уточнения когда подключали питание было отключено ?
Это надо обязательно!
Это надо обязательно!
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
Да, питание отключал. Не от аккумуляторов а просто штекер питания вынимал из фена.
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
ну а если вернуть аналоговый пульт, планар запускается и работает ?
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
Да, без проблем, с первого раза!
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
крышку с пульта снять и проверить запайку проводов в пульт по цветам.
проц слева- провода справа
сверку вниз
зеленый-желтый (синий)- коричневый(красный) -белый
потом пять пустых отверстий для программирования.
проц слева- провода справа
сверку вниз
зеленый-желтый (синий)- коричневый(красный) -белый
потом пять пустых отверстий для программирования.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
Попробуйте такую процедуру: Снимите питание с котла, подключите цифровой пульт, подайте питание на котел и быстро (у Вас 10 секунд) понажимайте кнопки на пульте, например, центральную несколько раз. Котел должен в течении 10 секунд получить какую-то осмысленную команду в цифровом формате, если ее не будет за это время, то блок управления решает, что пульт аналоговый и больше цифру не ждет. А если получит, то остается в цифровом режиме до снятия питания.
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
Бесполезно(((
После любого действия мигает "20"
Может дело все в какой нибудь прошивке или пульт не подходит ну или брак какой нибудь....
После любого действия мигает "20"
Может дело все в какой нибудь прошивке или пульт не подходит ну или брак какой нибудь....
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
распайку в пульте проверили ?
по хорошему менять пульт на другой для проверки, а этот к другому изделию подключать
по хорошему менять пульт на другой для проверки, а этот к другому изделию подключать
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Пульт ПУ-8м для планар 4дм2-24
Распайку не проверял. Но что с ней может быть не так если пульт из магазина новый?
Кто сейчас на конференции