IKI писал(а):В текущей версии ПО такой возможности не реализовано.
Насколько я понимаю, разница показаний двух датчиков температуры позволяет оценить скорость потока жидкости через подогреватель, и при её снижении ниже какого-то порога (увеличения разницы температур) остановить работу подогревателя по ошибке 2. Пять градусов максимальная разница температур? Никто не спорит, полезная вещь. Плюс, два датчика повышают надежность контроля за температурой.
Но косвенно это же можно оценить по скорости роста температуры на одном датчике, и она и так контролируется - ошибка 11. Но это, наверное, скорее для защиты от запуска "на сухую" предусмотрено.
Вроде вещь полезная - при сбое одного из датчиков температуры продолжать работать в аварийном режиме на одном датчике, возможно без перехода в максимальный режим, но когда начинаешь немного глубже вникать, даже не имея никакого отношения к производству, понимаешь, насколько сильно необходимо менять логику защиты в этом случае. А безопасность превыше всего. Так что, надеюсь, в 5S не будет с датчиками температур проблем, и про всё это можно будет забыть.