Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение Petrov_kamensk » 25 янв 2017, 12:02

vitos svp писал(а):Завод привязывал скорее всего смесь к стехиметрической (14,7:1) при которой получается наивысшее КПД.


воздуха подается больше чем по стехиометрии нужно, коэффициент избытка воздуха зависит от типа горелки, в обычных это 10-12% сверх, на Адверсовских эта величина еще больше, и именно по этому от датчика кислорода в выпускном тракте толку не будет, или же надо широкополосный ставить.

vitos svp писал(а):По собственному опыту скажу что на 5,0/100 имп фен работает устойчиво


это хорошо, тк уменьшили подачу топлива, а горелка работает устойчиво при той же подаче воздуха, не каждая на такое способна если конечно при номинальной производительности СО не выкидывала, а на Планарах выбросов СО нет что регулярно проверяется и перепроверяется.

Получить сочетание хороший поток воздуха и его низкая температура можно только при двух раздельных нагнетателях, где отсутствует привязка потока воздуха на обдув к воздуху на горение.
ограничения по сочетанию мощность-поток воздуха тоже будут, тк невозможно малым потоком отобрать всё тепло при максимальной мощности, но вот на остальных режимах появится возможность увеличивать поток воздуха.
Вот только это и размеры изделия увеличит и его цену тк нагнетатель штука не дешовая,
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение СлепойПью » 25 янв 2017, 13:04

VITOS SVP

Это я писал про настройку насосов, применяем этот способ для борьбы с печками склонными к сажеобразованию, а так же для установок в места в каковых печки перегреваются - Актрос и проч.

Способ хороший, работает безотказно.
Об этом знаю я, знают коллеги, знаете вы как весьма подкованный юзер.
Знаем и пользуемся, но зачем это вводить в возможности пульта ?
Как выше описал Алексей, - можно попасть в диапазон стихиометрии в каковом конкретная горелка не стартанёт или будет работать нестабильно.
Такая настройка для всех это снижение надёжности продукта, зачем заводу рисковать этим ?
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение avtonomka34 » 25 янв 2017, 13:15

Для ВИТОСА. и в продолжении сказоному Petrov-Kamensk
БУДЕТ называться это изделие допустим планар 44д-12(24)-турбо. (условно)
Зная стоимость нагнетателя, а их теперь будет 2-а соответственно увеличит стоимость изделия как минимум тыров на 7 и станет она легко подсчитать 29-30. Народ просто осчастливется таким комфортом. И пульт будет с кнопочками дополнительными как вы и хотели. Осталось немного подождать как и бензиновые отопители - совсем чуть -чуть. Можете уже выставлять на продажу свой отопитель с скрученным насосом, и объяснять потенциальному покупателю , что для него это очень даже хорошо и благо, и лучше чем было. Воображая процесс продажи от подачи объявления до демонстрации покупателю, будет это выглядеть как "Впаривание", такого клиента как вы ещё поискать да поискать.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение СлепойПью » 25 янв 2017, 14:31

Алексей и Анатолий, речь не о нагнетателях, речь о игре на составе смеси.

Мне самому интересно - какая минимально бедная смесь возможна при сохранении стабильности работы, и не навредит ли пламя такой смеси горелке.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Ратибор77
Сообщения: 1156
Зарегистрирован: 11 окт 2010, 11:21
Город: Волгоград
Откуда: Волгоград
Контактная информация:

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение Ратибор77 » 25 янв 2017, 16:56

СлепойПью писал(а):Алексей и Анатолий, речь не о нагнетателях, речь о игре на составе смеси.

Мне самому интересно - какая минимально бедная смесь возможна при сохранении стабильности работы, и не навредит ли пламя такой смеси горелке.


Опять же для каждой горелки будет свой состав смеси и минимальный и максимальный (для устойчивой работы)
Счастливый обладатель Бинара 5Д-СВ

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение СлепойПью » 25 янв 2017, 17:00

Ратибор77 писал(а):
СлепойПью писал(а):Алексей и Анатолий, речь не о нагнетателях, речь о игре на составе смеси.

Мне самому интересно - какая минимально бедная смесь возможна при сохранении стабильности работы, и не навредит ли пламя такой смеси горелке.


Опять же для каждой горелки будет свой состав смеси и минимальный и максимальный (для устойчивой работы)


Полагаю некий безопасный коридор таки есть.
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение avtonomka34 » 25 янв 2017, 17:37

Полагаю что ты юлишь СТАС. Всё ты прекрасно знаешь и знаешь у кого это спросить при встрече. Ох уж он тебе, то рассказал и разложил от и до. Так как это его детище.
А ты на термиксе не пробовал посмотреть.
Про ширину безопасного коридора тоже понятно. Ключевое слово тут ширина его.
Из этой логики и нагнетатель с его шим регулятором и обратной связью не нужен. Пусть тоже крутит в широком коридоре с изменением оборотов от напряжения, не вилика проблема диапазон напруги то 12-14,2в. 24-28в, да крыльчатку как встала так и встала. Тюююю велика проблема.
А при эксплуатации они и сами из этих коридоров выпадают , потому и в ремонт.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/

Аватара пользователя
СлепойПью
Сообщения: 1755
Зарегистрирован: 24 сен 2010, 22:24
Город: Москва
Откуда: Москва

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение СлепойПью » 25 янв 2017, 18:46

avtonomka34 писал(а):Полагаю что ты юлишь СТАС. Всё ты прекрасно знаешь и знаешь у кого это спросить при встрече. Ох уж он тебе, то рассказал и разложил от и до. Так как это его детище.
А ты на термиксе не пробовал посмотреть.
Про ширину безопасного коридора тоже понятно. Ключевое слово тут ширина его.
Из этой логики и нагнетатель с его шим регулятором и обратной связью не нужен. Пусть тоже крутит в широком коридоре с изменением оборотов от напряжения, не вилика проблема диапазон напруги то 12-14,2в. 24-28в, да крыльчатку как встала так и встала. Тюююю велика проблема.
А при эксплуатации они и сами из этих коридоров выпадают , потому и в ремонт.


Толь, не юлю :)
При встрече обязательно поинтересуюсь.
Термикс признаюсь не щупал.

Однако опыт показывает что коридор есть и ширины хватает.

Этой зимой был клиент - зиму отъездил и приехал по пустяковой причине - сгнил пред.
Запустили, - еле еле греет, ну думаю забит Планар, разобрали - идеален.
Оказалось он осенью разбирал насос (посмотреть что у него внутри), ну и понятно регулировку подзажал - 43мл было, так вот с осени пользовался, жалел конечно что купил такой слабый отопитель, но запускался всегда стабильно и работал хорошо, не грел правда, но это другое дело
Теплостар Москва
Весь спектр продукции ООО Адверс, все виды работ.
+79269943120 Станислав

Аватара пользователя
ЮВА
Группа разработчиков
Сообщения: 2051
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 14:35
Город: Самара

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение ЮВА » 26 янв 2017, 06:49

Вы все забыли про вредные выбросы. Именно рост CO, NO и прочей ерунды ограничивает диапазон состава смеси. И в сторону богатой и в сторону бедной.

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: Регулировка теплопроизводительности

Сообщение avtonomka34 » 26 янв 2017, 08:38

ЮВА писал(а):Вы все забыли про вредные выбросы. Именно рост CO, NO и прочей ерунды ограничивает диапазон состава смеси. И в сторону богатой и в сторону бедной.

Да не то что забыли, об этих параметрах никто и во внимание не берёт. Тупо смотрят - горит не горит,устойчиво разжигается или нет,дымит не дымит и всё. И наивно Полагая что завод выпуская свою продукцию работает по такому же принципу. И тут включается принцип "кулибина". Ничего в этом плохого нет конечно (ЭТО свойство творческого человека) ,но если это с умом и комплексным подходом.
Вот по этому я всегда и придерживаюсь того, что печка должна работать в тех параметрах, которые заложены изначально, всё остальное вы можете навешивать не трогая, основополагающие вещи в изделии.
Последний раз редактировалось avtonomka34 26 янв 2017, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/


Вернуться в «Планар 44Д»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость