Подскажите, пожалуйста, какое будет время работы отопителя при следующих условиях?
На ПУ-20 установлено время L=15 минут. (Вообще, я не понял какое всё-таки минимальное время работы отопителя? На ПУ-20 минимально можно установить L=10 минутам.
В руководстве по SIMCOM2 описано, что минимальное время работы отопителя 20 минут.
Произвожу запуск отопителя, посылая команду из Autoterm Control, в исходящем смс время работы отопителя 20 минут.
Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Какое время работы в команде есть, такое и будет...
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
ЮВА писал(а):Какое время работы в команде есть, такое и будет...
Команде посланной модему в смс?
Какое всё-таки минимальное время работы отопителя? На ПУ-20 минимально можно установить L=10 минутам. Это верно?
- IKI
- Группа разработчиков
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 22 сен 2010, 14:48
- Город: Самара
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
На пульте минимальное время 10 минут.
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
ЮВА писал(а):Какое время работы в команде есть, такое и будет...
Еще раз.
При посылке команды на запуск посредством СМС, время работы обогревателя будет то, какое установлено в команде, несмотря на время установленное на ПУ-20, верно?
Re: Приоритет параметров ПУ-20 и SIMCOM2
Abzac74 писал(а):Еще раз.
При посылке команды на запуск посредством СМС, время работы обогревателя будет то, какое установлено в команде, несмотря на время установленное на ПУ-20, верно?
Если запускать с пульта,то отработает время,установ.на пульте. Если через смс, то по заданому в нем времени. В приоритете то,с чего поступает команда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей