Индикатор пламени
Индикатор пламени
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить индикатор пламени термопарного типа на лампочного типа, обойдясь только индикатором и прижимом д.20. ( есть Б.У. для лампочного И.П. стоял с термопарой)
- avtonomka34
- Сообщения: 1275
- Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
- Город: г.Волгоград
- Откуда: г.Волгоград
- Контактная информация:
Re: Индикатор пламени
нет нельзя .Должно быть соответствие.блока и ип.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
Re: Индикатор пламени
Так и есть. Стоял Б.У. для ИП термопарного типа, вышел из строя. Есть Б.У. для ИП лампочного типа. Приобрести индикатор пламени лампочного типа и прижимную пластину дешевле будет чем блок управления? Я про проставку не знаю, обязательно ее менять?
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Индикатор пламени
если оформите посадочное место под старый ИП то работать будет.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
- avtonomka34
- Сообщения: 1275
- Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
- Город: г.Волгоград
- Откуда: г.Волгоград
- Контактная информация:
Re: Индикатор пламени
да дешевле.
переходник точно не знаю но по моему можно оставить.
знаю точно что в теплообменник лампочного типа нельзя вставить термопару- необходимо в теплообменнике срезать ребро.
у вас этого делать не надо.
переходник точно не знаю но по моему можно оставить.
знаю точно что в теплообменник лампочного типа нельзя вставить термопару- необходимо в теплообменнике срезать ребро.
у вас этого делать не надо.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12523
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Индикатор пламени
Замена блока управления на пластиковый под термопару
У вас ситуация наоборот.
У вас ситуация наоборот.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Индикатор пламени
Petrov_kamensk писал(а):если оформите посадочное место под старый ИП то работать будет.
Подскажите, что нужно сделать для этого?
Re: Индикатор пламени
А блок, который под лампочку, пластиковый или алюминий?
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Re: Индикатор пламени
Dimkaom писал(а):А блок, который под лампочку, пластиковый или алюминий?
Пластиковый сб.1322. Я по переходнику не знаю какие отличия термопарного типа и лампочного типа. Можно ли оставить переходник термопарного ИП под лампочный ИП. Что-то нужно подточить,просверлить или так оставить. Или обязательно менять.
Re: Индикатор пламени
Там разница в форме датчика. Термопара - просто стержень, а лампочка сделана в форме конуса в основании и стержня на конце. Нужно выполнить конусное отверстие так, чтобы конус датчика сидел в теле переходника, и только стержень (прямая часть) находился за его пределами. И ещё датчик нужно будет как то зафиксировать.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Кто сейчас на конференции