Пожелание производителю
Хотел посмотреть антифриз в радиаторе - облился, оказалось помпа работает а индикации на пульте нет.Оказалось при автоматическом включении помпы при работающем двигателе нет индикации ее работы, а хотелось бы чтоб была и чтобы была возможность ее отключения в ручную в этом режиме. Пока напряжение не снизится менее 13.5В так помпа и работает.
Предложения и пожелания
Re: Предложения и пожелания
ВАЗ 21124 1.6л 16к, Бинар-5Б-СВ, г.Сыктывкар.
Re: Предложения и пожелания
JAGmort писал(а):Пожелание производителю
Хотел посмотреть антифриз в радиаторе - облился, оказалось помпа работает а индикации на пульте нет.Оказалось при автоматическом включении помпы при работающем двигателе нет индикации ее работы, а хотелось бы чтоб была и чтобы была возможность ее отключения в ручную в этом режиме. Пока напряжение не снизится менее 13.5В так помпа и работает.
Тоже самое, если установлен параметр "работа помпы в ждущем режиме". После глушения мотора помпа также работает до снижения напряжения.
Re: Предложения и пожелания
+1. Хотелось бы что бы помпа тухла вместе с двигателем и/или вручную выключалась.
Re: Предложения и пожелания
Potable писал(а):+1. Хотелось бы что бы помпа тухла вместе с двигателем и/или вручную выключалась.
Так это и так реализовано. Есть же пункт такой, включать помпу с двигателем
Re: Предложения и пожелания
-
ilya.irkutsk
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 25 дек 2016, 06:51
- Город: Иркутск
Re: Предложения и пожелания
Potable писал(а)::D я нужно что бы она еще и отключалась сразу с остановкой двигателя, автоматом или вручную, а то двигатель молчит, а помпа ещё качает. В мороз, да при коротких пробегах, аккуму и так тяжело, а мы ещё его и бесполезной нагрузкой добиваем.
Выскажу свое мнение. Контроль состояния двигателя осуществляется по напряжению. И что важно, не требует ниикакого вмешательства в проводку автомобиля. На данный момент котел полностью отделен от электропроводки двигателя. Если контролировать состояние работы двигателя по тахометру, аварийному давлению масла и т.п., то потребуется вмешательство непосредственно в проводку автомобиля, что усложнит установку и потенциально создаст кучу других проблем.
Re: Предложения и пожелания
Но уровень напряжения, при котором отрубается помпа, можно же без вмешательства в электрику настраивать 
Re: Предложения и пожелания
Да при чем тут вмешательства. В прошивку пульта вписать индикацию работы помпы и отключение ее с кнопки и все. Кому надо -кнопку ТЫЦ, ВСЁ. Режим "догрева" же отображается при автоматическом включении или при автоматическом не отключении при запуске двигателя и соответственно выключается с кнопки.
ВАЗ 21124 1.6л 16к, Бинар-5Б-СВ, г.Сыктывкар.
-
ilya.irkutsk
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 25 дек 2016, 06:51
- Город: Иркутск
Re: Предложения и пожелания
Potable писал(а):Но уровень напряжения, при котором отрубается помпа, можно же без вмешательства в электрику настраивать
Тогда она не будет включаться, когда нужно.
Re: Предложения и пожелания
Хочется в режиме HU=A знать происходит ли работа нагревателя (горение) или активен ждущий режим после достижения установленной tu.
Кто сейчас на конференции