Уважаемые гуру, добрый день! Снова эта проблема настала. Посмотрел тему и каюсь, обещал перелелать помпу и не сделал... Я планировал бак переделывать этим летом, отправить подогреватель на ревизию в МСК, но не срослось, отправил только гидроник, так и осталось отопление и вот опять проблема эта появилась... Раз 5-7 приходиться перезапускать. Прошлый год без проблем было. Выдает 1 ошибку. Отключается при переходе со среднего на малый газ. На что грешить точно не знаю, но чаще проблема получается, когда бак достаточно холодный. Если стоять и держать руками острую и обратку, то на максимуме и среднем газу острая горячая, обратка терпима для руки. Когда отключается подогреватель через какое то время обратка становиться горячей. Система да, немного дурацкая, но пробок нет, циркуляция есть, нормальная. Я немного грешу на теплообменник медный и на помпу, работает она уже сколько и по звуку как то нагруженно.
Завтра промерю датчики.
Получается если будет перегрев то напряжение на колодке датчика перегрева будет ниже на 0.2 в?
Если так, то причина в чрезмерной отдаче тепла в бак выходит, т.е. теплообменник наоборот работает нормально.
Добавлю, что эта проблема только в холод. В начале осени все было норм.
Вот кстати видео еще в довесок:
https://yadi.sk/d/td-fH7yW0wsMGw