Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение ЮВА » 30 окт 2019, 05:48

Немного не так. Нагнетатель ведь может не стронуться с места не по критической ошибке, а по незначительной. Что-то в зазор попало, стоит провернуть - выскочит и все нормально. Поэтому блок управления не получив сигнал о вращении расширяет ШИМ, постепенно доводя его до 100%. Только после этого сдается с ошибкой 27. Еще есть ошибка 10, когда ШИМ на максимуме, а обороты на 10% не добираю до назначенных. Тогда делается попытка уйти от перегрева и защиты драйверов путем сброса ШИМ до 75% и плавным выходом на заданные обороты. Если не получается, то ошибка 10.
Дело в том, что транзисторы у нас в Самаре не горят, как не изголяются над ними экспериментаторы....

Редиска
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 18:04
Город: Киров

Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение Редиска » 30 окт 2019, 09:36

Спасибо за развёрнутый ответ. Остаётся догадаться, откуда взялись эти моторы с горелыми верхними ключами, если Самарские испытатели не могут их даже специально спалить. Наверное, всё-таки ошибка в выборе компонентов, VND14 я ни разу не видел пробитыми, а FR5305 постоянно несут на замену. Может стоит их менять на такие же "умные ключи", как это сделано во всех немцах. Горят они видимо от пониженного Vgs, когда напруга просаживается и не хватает разности V на затворе, и полевик встаёт в линейный режим. А VND и BTS пофиг бы такие режимы, им на открытие 5 вольт достаточно.

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение avtonomka34 » 30 окт 2019, 10:20

Редиска писал(а):.......... А VND и BTS пофиг бы такие режимы, им на открытие 5 вольт достаточно.

Придумают, заменят, тогда останешься без работы. А так все .......
Но надо учесть ещё одно, что при просадке напруги, в схеме предусмотрено отключение управления ключами.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/

Dimkaom
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 17 окт 2011, 20:38
Город: Омск
Откуда: Омск

Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение Dimkaom » 31 окт 2019, 08:01

avtonomka34 писал(а):Но надо учесть ещё одно, что при просадке напруги, в схеме предусмотрено отключение управления ключами.

А вот тут не совсем согласен. У меня один из источников питания слабенький, но при ремонте НВ использую его. Он с индикацией напряжения и тока. Так вот при проверке он ограничивает силу тока путём уменьшения выходного напряжения. И оно падает ниже 17 вольт. И нифига нагнетатель не отключается, крутит - правда я особо не усердствую, мало ли что...
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626

Petrov_kamensk
Сообщения: 12523
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
Город: Каменск-Уральский
Контактная информация:

Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение Petrov_kamensk » 31 окт 2019, 08:27

эта функция блока управления, это он отключает ШИМ, и нагнетатель получается отключенным.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.

Редиска
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 18:04
Город: Киров

Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение Редиска » 31 окт 2019, 09:49

Dimkaom писал(а):А вот тут не совсем согласен. У меня один из источников питания слабенький, но при ремонте НВ использую его. Он с индикацией напряжения и тока. Так вот при проверке он ограничивает силу тока путём уменьшения выходного напряжения. И оно падает ниже 17 вольт. И нифига нагнетатель не отключается, крутит - правда я особо не усердствую, мало ли что...

Да, я их раскопал полностью, только схему не вычертил, нет там никаких защит, даже dead time аппаратного нет.
Плата верх с деталями.jpg
Плата верх с деталями.jpg (1.32 МБ) 6343 просмотра

схема001.jpg
схема001.jpg (455.34 КБ) 6343 просмотра

1слой.jpg
1слой.jpg (1.41 МБ) 6343 просмотра

Аватара пользователя
avtonomka34
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 18 окт 2010, 15:23
Город: г.Волгоград
Откуда: г.Волгоград
Контактная информация:

Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение avtonomka34 » 31 окт 2019, 17:56

Редиска писал(а): Да, я их раскопал полностью, только схему не вычертил, нет там никаких защит, даже dead time аппаратного
Dimkaom писал(а):А вот тут не совсем согласен. У меня один из источников питания слабенький, но при ремонте НВ использую его. Он с индикацией напряжения и тока. Так вот при проверке он ограничивает силу тока путём уменьшения выходного напряжения. И оно падает ниже 17 вольт. И нифига нагнетатель не отключается, крутит - правда я особо не усердствую, мало ли что...

Один схему не вычертил,а другой не дочертил. О чём тогда говорить.
Копаем ребята глубже и шире и с усердием.
Анатолий.
г.Волгоград
http://avtonomka34.umi.ru/

Редиска
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 18:04
Город: Киров

Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение Редиска » 31 окт 2019, 19:18

avtonomka34 писал(а):...
Один схему не вычертил,а другой не дочертил. О чём тогда говорить.
Копаем ребята глубже и шире и с усердием.


Ну-ну.

msagent
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 23 ноя 2014, 12:31
Город: Новосибирск

Re: Нагнетатель воздуха эд-19

Сообщение msagent » 01 ноя 2019, 21:27

Редиска писал(а):Да, я их раскопал полностью, только схему не вычертил, нет там никаких защит, даже dead time аппаратного нет.


Огромное вам спасибо за фото.
Чиню воздуходувки