5sдизель самопроизвольное включение нагнетателя
Re: 5sдизель самопроизвольное включение нагнетателя
Подключение модема пульта через паузу выучил во время установки в 2016 году как отче наше и брата научил (ему ставили месяц спустя). Иначе и работать не будет. Фото сделаю. Вообще то фото здесь уже есть на Re: Тема про Модем SIMCOM, страница 12. Там как раз без изоляции. Сам БУ котла как нибудь диагностируется? Вы не отвечаете про диагностический шнур. Он в моём случае бесполезен? Или в моих руках?
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12539
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: 5sдизель самопроизвольное включение нагнетателя
USB адаптер позволит увидеть показания черного ящика, данные с датчиков и нагнетателя воздуха.
так же позволит обновить ПО в блоке управления,
но для модема и пульта надо полноценны программатор для PIC-ков, желательно чтобы это был PICKIT3
так же позволит обновить ПО в блоке управления,
но для модема и пульта надо полноценны программатор для PIC-ков, желательно чтобы это был PICKIT3
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: 5sдизель самопроизвольное включение нагнетателя
А вот то, что котел то выдаст правильные значения, то нет, может говорить о том, что его БУ точно работает и проблема в чём то другом? Думаю пульт - это устройство для отображения информации, передаваемой БУ. И если значения не всегда (в настоящее время часто) не соответствуют реальным может дело всё таки в БУ? Или плохой контакт разъёмов может приводить к такому? Обновление ПО БУ может помочь?
Re: 5sдизель самопроизвольное включение нагнетателя
Сегодняшние события.... Рекомендации ТП теплостар по сим карте выполнил. Проверку пульта на предмет повреждения провода пока не смог сделать. Подключение пульта напрямую, ошибка 20. Подключение модема без пульта - с телефонного звонка котел стартует, во время работы на вызов даёт три сигнала вместо двух. На СМС запрос о версии - нет связи с изделием. После выключения двигателя продолжает работать помпа, напряжение на клеммах АКБ 12,5В. Сегодня я успел пообедать (минут 30), помпа работала, по приезду на работу и выключении двигателя достаточно быстро выключилась. Ещё момент, если один пульт долго отсчитывает время в попытке подключиться и выдаёт ошибку 20, то при наличии модема достаточно быстро выходит на часы 00000, но затем выдает Со20 и тд, т.е. как я теперь знаю не может связаться с модемом. Но и 20-ю ошибку не выдаёт.
Предположения-вопрос. Может ни модем ни пульт не получают ответа от БУ. Но пульт "умнее" модема и выдает ошибку нет связи, а модем "потупее", ему всё равно, в сторону БУ связь есть и он запускает котел, но поскольку тоже не имеет обратной связи, то на вызов при работающем котле повторно даёт команду на запуск (три сигнала), а не на выключение? Версию модем отправляет "из себя" и достаточно только питания или ему нужна связь с БУ?
Предположения-вопрос. Может ни модем ни пульт не получают ответа от БУ. Но пульт "умнее" модема и выдает ошибку нет связи, а модем "потупее", ему всё равно, в сторону БУ связь есть и он запускает котел, но поскольку тоже не имеет обратной связи, то на вызов при работающем котле повторно даёт команду на запуск (три сигнала), а не на выключение? Версию модем отправляет "из себя" и достаточно только питания или ему нужна связь с БУ?
Re: 5sдизель самопроизвольное включение нагнетателя
Вы рассуждаете правильно. Нарушено что-то в блоке управления или на его выходе в цепи зеленого провода.
Насчет версии - на пульт или модем блок сообщает версию своей программы, помимо того модем может независимо сообщить свою, а пульт свою.
Версию пульта модем никак не знает.
Насчет версии - на пульт или модем блок сообщает версию своей программы, помимо того модем может независимо сообщить свою, а пульт свою.
Версию пульта модем никак не знает.
Re: 5sдизель самопроизвольное включение нагнетателя
Замена блока управления решила проблему. Спасибо ЮВА.