Ошибка 20
-
apaccer053
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 дек 2014, 21:50
- Город: Знаменск
Re: Ошибка 20
Кто нибудь ответит???
Re: Ошибка 20
apaccer053 писал(а):Предохранители целые, проводка тоже в порядке, все проверил!
Питание в разъёме XS2 на кр-бел есть? Белый и зелёный провод с XS1 на XP6 прозваниваются. Серый и чёрный между собой перемыкали, устройство запускается?
-
apaccer053
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 08 дек 2014, 21:50
- Город: Знаменск
Re: Ошибка 20
Перемыкал, не запускается! Проводка в порядке
Re: Ошибка 20
В настройках нужно разрешить запуск от сигнализации. Если пульт ПУ-27, то нужно поставить прочерк в квадратике, а не галочку.
Re: Ошибка 20
и снова здравствуйте
нашел мозги
купил
поставил
и - таки вы нэ повэрите -
привет, эррор20)
модем из цепи исключен
проводку прозвонил
предохранители менял
соплю параллельно белому и зеленому проводу кидал
при замыкании проводов на управление с сигналки срабатывает помпа на полминуты/минуту примерно и всё. ОЖ слита, система пустая.
Котел снимал, подключение пинов к блоку проверял
пульт разбирал, провода прозванивал
первое фото новые мозги
остальные - старые
Что следующим покупать?
нашел мозги
купил
поставил
и - таки вы нэ повэрите -
привет, эррор20)
модем из цепи исключен
проводку прозвонил
предохранители менял
соплю параллельно белому и зеленому проводу кидал
при замыкании проводов на управление с сигналки срабатывает помпа на полминуты/минуту примерно и всё. ОЖ слита, система пустая.
Котел снимал, подключение пинов к блоку проверял
пульт разбирал, провода прозванивал
первое фото новые мозги
остальные - старые
Что следующим покупать?
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12521
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Ошибка 20
Подключаете всё согласно схемы
схема соединений Блок управления сб. 4381-01
К коричневому и черному подключаете тестер в режиме измерения напряжения и смотрите что происходит при запуске от сигналки, раз пульт не подключается.
схема соединений Блок управления сб. 4381-01
К коричневому и черному подключаете тестер в режиме измерения напряжения и смотрите что происходит при запуске от сигналки, раз пульт не подключается.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Ошибка 20
подключено по схеме
проверил дважды при замене мозгов
+ сегодня снимал и ещё раз проверил
и что должно произойти?
да, при съеме предохранителя 7,5А пульт не гаснет, а начинает моргать в половину яркости.
со старым блоком, при подключенном модеме на запрос с телефона приходили сообщения с теми же неадекватными данными, что и пульт показывал 8,2В и -50-60°. Это значит что модем живой?
проверил дважды при замене мозгов
+ сегодня снимал и ещё раз проверил
Petrov_kamensk писал(а):
К коричневому и черному подключаете тестер в режиме измерения напряжения и смотрите что происходит при запуске от сигналки, раз пульт не подключается.
и что должно произойти?
да, при съеме предохранителя 7,5А пульт не гаснет, а начинает моргать в половину яркости.
со старым блоком, при подключенном модеме на запрос с телефона приходили сообщения с теми же неадекватными данными, что и пульт показывал 8,2В и -50-60°. Это значит что модем живой?
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12521
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Ошибка 20
Модем пока исключим из обсуждения, но хоть ни чем не отличается от пульта но в данном случаи лишний.
Для проверки отключите Все датчики и нагнетатель воздуха, проверьте подключение БУ к пульту, должен устанавливать связь и при попытке запуска выдавать код неисправности.
До начала проверки, выясните наличие питания поступающего на БУ, желательно сделать это под нагрузкой.
Для проверки отключите Все датчики и нагнетатель воздуха, проверьте подключение БУ к пульту, должен устанавливать связь и при попытке запуска выдавать код неисправности.
До начала проверки, выясните наличие питания поступающего на БУ, желательно сделать это под нагрузкой.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Ошибка 20
то есть надо подключить только сам блок управления, отключенный от самого котла?
Re: Ошибка 20
питание на косе равно напряжению акб
под нагрузкой(лампа) напряжение примерно на 0,1в ниже
подоткнул старый блок управления
и - пульт напряжение нормальное показывает, температура - прочерки, при попытке запуска срабатывает помпа и вылезает ошибка 5
тут же подключаю котел с новым блоком - ошибка 20
далее - логично считать что проблема не в блоке управления, не в косе, не в пульте и не в модеме (который исключен из цепи).
новый блок подключаю - ведет себя точно так же как и старый, что еще раз подтверждает вышесказанное.
под нагрузкой(лампа) напряжение примерно на 0,1в ниже
подоткнул старый блок управления
и - пульт напряжение нормальное показывает, температура - прочерки, при попытке запуска срабатывает помпа и вылезает ошибка 5
тут же подключаю котел с новым блоком - ошибка 20
далее - логично считать что проблема не в блоке управления, не в косе, не в пульте и не в модеме (который исключен из цепи).
новый блок подключаю - ведет себя точно так же как и старый, что еще раз подтверждает вышесказанное.
Кто сейчас на конференции