Здравствуйте. Бинар 5s дизель 2016 года без отдельного провода контроля зажигания. Включен в настройках автостарт (А). Поменял аккумулятор и котел перестал запускаться при старте двигателя. Это будет до тех пор, пока батарея немного подустанет и будет больше просадка напряжениятпри кручении стартером? Перед стартом двигателя напряжение 12.9-13В, после за несколько минут поднимается до стабильных 14.3В. При каком перепаде напряжения котел считает двигатель запущенным (вроде когда-то где-то цифры писали, найти не смог)?
График напряжения при старте такой
Условия автостарта котла по напряжению
Условия автостарта котла по напряжению
Последний раз редактировалось Alex K 15 ноя 2024, 19:51, всего редактировалось 2 раза.
-
Petrov_kamensk
- Сообщения: 12539
- Зарегистрирован: 27 сен 2010, 08:05
- Город: Каменск-Уральский
- Контактная информация:
Re: Условия автостарта котла по напряжению
считайте границей 13,0
но гистерезис 0,2 или 0,3 вольта в плюс и минус от границы.
но гистерезис 0,2 или 0,3 вольта в плюс и минус от границы.
Бинар 5Б-СВ, образца 2011 года снят.
Binar-5S с декабря 2015.
Binar-5S с декабря 2015.
Re: Условия автостарта котла по напряжению
Ну я так и предполагал примерно, будем ждать ухудшения свойств аккумулятора ))
Спасибо.
Спасибо.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей