> В EEPROM по адресам 01, 02, 03 находится смещение напряжения нуля операционного усилителя. Все 3 байта должны быть равны.
> Это принадлежность блока управления.
> Если в первых 3-х адресах FF, то температура пламени будет занижаться в среднем градусов на 125. Т.е. вероятен нерозжиг или срыв пламени.
> Если 00, то наоборот будет завышение на такую же величину. Т.е. вероятно "вечное горение" (неисправность при пуске - датчик пламени не остыл).
> Если записать с другого блока, то это будет намного лучше, чем граничные значения или близкие к ним. Лучше в таком случае записать по адресам
> 00, 01, 02 значение 80H.
Константин, а можно вопросы

1. Это приведенное ко входу ОУ смещение нуля или нет? В каких оно единицах?
2. Оно всегда положительное?
3. На какую ногу процессора приходит выход ОУ?
4. А почему программно нельзя мерять сдвиг нуля, например, перед пуском и компенсировать его?
Есть же температурный дрей нуля и временной.
У меня, кстати, все работает.
Так что большое спасибо за помощь.